[求助]冷卻機降不下溫度

kidea

🔰
註冊時間
2005/05/03
文章
21
按讚
0
經驗點數
1
金幣
0
去年夏天降溫效率都還蠻快的,
今年開拿出來用,就不行了,要從26度降1度,運轉個近2個小時,溫度都下不去。
冷卻機牌子:五味GXC-200
缸子水量約150L,風扇跟壓縮機都有運轉,
是不是冷媒漏光了?
如果灌冷媒,哪為大大知道新竹哪裡有便宜的店,可以幫忙灌呢?
有人說冷媒灌太飽,壓縮機會掛,那要灌到多少壓力呢?
感謝..
 
冷水機正常使用,一般是不用灌冷媒的,因冷媒不會漏掉。
如有漏,那就是管路要維修了。
這是我上次問過紅龍水族及宗洋貿易的答案。
 
運轉10分鐘後用手感覺出風口熱不熱或出水口冷不冷 出風口不熱或出水口不冷 風扇跟壓縮機都有運轉
就是冷媒漏光了 除了灌冷媒 還要抓漏 灌多少壓力 維修者知道
 
出風口有熱,但不知道這樣熱度正不正常。
但是出水口不冷。
 
如果出風口有熱 却無法產生水的冷度
那就可能你的壓縮機已經磨損
所以壓縮機本身還能產生熱度
確無法將冷煤推動
不過還是檢查過才能確定

-=-=-=- 以下內容由 webliao2008年04月10日 01:02am 時新增 -=-=-=-
灌太多或太少冷煤
管路都會有結冰的現象
況且除了分離式的機器外
都沒有可以讓你灌冷煤的地方
所以出廠的冷煤壓力都在標準
 
感謝各位大大解答,
看來要拿去給人檢查了。
有誰知道新竹,哪有比較好的冷凍行嗎?
 
印象中 中華路三段~四段那邊有
您可以去問問看
 
謝謝,爬文,好像南大路也有一家,今天在去逛逛。
另外
把冰水機外殼拆了,測試看看
室溫27度,設定25度,水量約50L,從27度降一度,約要50分鐘
照片紅色圈起來處,應該是冷凝管吧?
運轉時摸起來只有涼涼的,不冰,是不是應該要冰冰的?
IMG_2156.JPG


-=-=-=- 以下內容由 kidea2008年04月14日 04:46pm 時新增 -=-=-=-
更正,
圈起來處,運轉時應該要熱才對。
 
Hi Kidea大大,
我的狀況跟你一樣,也是去年買的GXC-200,去年也是十幾分就降溫度下來,這幾天都要運轉一個小時左右,你可以把你去維修後的經驗PO出來或PM給我嗎?我也是住新竹市.
先謝謝大大喔!
 
希望能找到原因...歡迎大家一起討論討論...
 
你所圈的地方是散熱器 應該是要熱的地方
上面有錫箔的地方 就是汰管跟水流的地方才是冰的
 
印象中經國路Homebox斜對面好像也有一家冷凍行。
 