想請教一下分離式 冷卻機 有沒有限定 可以拉多遠. 萬一拉遠 冷卻效率會差很多嗎?我估算可能要10公尺 會部會拉太長.
R rickyblack 🏅🏅🔰 註冊時間 2006/01/30 文章 662 按讚 1 經驗點數 451 金幣 5 2009/04/14 #1 想請教一下分離式 冷卻機 有沒有限定 可以拉多遠. 萬一拉遠 冷卻效率會差很多嗎?我估算可能要10公尺 會部會拉太長.
cerlin 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2008/01/18 文章 2,939 按讚 4 經驗點數 2,006 位置 高雄市 金幣 20 魚缸大小 5+3尺混養 系統類別 柏林+強力蛋白 生物種類 自然平衡 2009/04/14 #2 當然拉遠 所消耗的冷氣更多 十公尺是稍為遠了點 看有沒有辦法再挪一下位置
hollodog 🏅🏅🏅 註冊時間 2008/08/07 文章 1,205 按讚 15 經驗點數 1,006 位置 高雄 金幣 15 系統類別 柏林 2009/04/14 #4 10公尺還好~不算遠~ 只要按裝完之後~看一下冷煤量 不足的話補點進去就行了
W webliao 🏅🏅🔰 註冊時間 2006/09/05 文章 517 按讚 0 經驗點數 451 位置 台北中和 金幣 0 魚缸大小 三尺+2尺*4 系統類別 混缸及串缸 生物種類 本土雙帶*2+公子丑*2+金透紅+透紅+倒吊類*5+飛天鳥+一堆糠蝦 魚缸資料簡介 目前照顧小BABY中 比較少上網 如有需要請電0980568900 廖R. 2009/04/14 #5 一般的分離式冷氣 大多平面十公尺是屬於正常下最長的距離 揚程 6公尺內 如果長度增加在10~20公尺內是可以填充過多的冷媒已增加壓縮機效能 如果長度在15公尺以上最好就考量增加一個級數的冷氣 這樣才能扣除耗損後還能達到你所需要的效能
一般的分離式冷氣 大多平面十公尺是屬於正常下最長的距離 揚程 6公尺內 如果長度增加在10~20公尺內是可以填充過多的冷媒已增加壓縮機效能 如果長度在15公尺以上最好就考量增加一個級數的冷氣 這樣才能扣除耗損後還能達到你所需要的效能
teac0012 🔰 註冊時間 2005/07/03 文章 92 按讚 0 經驗點數 1 位置 高雄公園 金幣 5 魚缸大小 2*2*2 2009/04/14 #7 一般家用室外機2000~2500kcal 用來打魚缸大多很夠用了 耗損的差不了多少 如果耽心的話就加大一級 而且差價並不大 國產家用來講
fiat500 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2007/07/06 文章 3,456 按讚 0 經驗點數 3,001 位置 風的故鄉 金幣 0 魚缸大小 60x60x60 系統類別 手賤亂養 生物種類 活石+魚+SPS點綴 魚缸資料簡介 蛋白機:JNS IS-01+ 燈 光:HQI 250W+T5 24W X4 溫 控:TECO CR15+400W加溫器:不知 2009/04/18 #9 就如熊寶貝說的 一般國產的家用冷氣 2500 Kcal 含鈦管的距離來回總長的有效距離是20m 但如果購買的是日系D 牌的話 效能及寧靜度上會大大的加倍 相對的費用也會大大的加倍