請問一下 定時器(national tb358)的負載量 可以稱住幾顆150w的hqi呢?

ironbear

🔰
註冊時間
2004/02/27
文章
109
按讚
0
經驗點數
51
金幣
0
[這篇文章最後由ironbear在 2004/11/25 10:10am 第 1 次編輯]

說明書上是說 複金屬鹵素燈可以到10A ?? 阿這是說什麼意思哩∼
大大門請問一下壓
 
恩ㄟ 說明書是說馬達負載可到1500w(沒說安培數)
但是加駐用於鹵燈負載能到10A (220v)
電鍋等卻是能負載較大的安培數 (15A?)
這是因為魯燈啟動電流大的關係嗎 還是???
 
下面引用由ironbear2004/11/25 11:29am 發表的內容:
這是因為魯燈啟動電流大的關係嗎 還是???
應該是ㄅㄚ
hqi啟動時的瞬間電流蠻大的
 
那所以如果以150w的來說 10A差不多是幾顆阿??
 
一顆定時器建議只接一盞,如你接兩盞勢必要分接插座, 過一陣子 去摸插座你會覺的很燙
現在定時器不是只有150元, 為了安全起見還是多買幾顆定時器, 而且還可分段開啟模擬成中午或下午光帶(150W HQI須看你是電子安定器或是傳統變壓器其電流差距甚大, 如是傳統變壓器其電流約3.3A 實際上是3.3AX110V=363W的耗電量).
 
我也建議一對一
除非使用一個定時器去控制多個電磁接觸器
這樣才能接多組燈具,而不致發生危險!!
 
[這篇文章最後由bin5在 2004/11/26 00:03am 第 1 次編輯]

馬達負載可到1500w....可能是你會錯意,原意可能是指馬達負載超過1500W需加裝電磁接觸器,以保護定時器的壽命,因馬達啟動電流大,瞬間電流可高達馬達P數的數倍(1P=746W),
用於鹵燈負載能到10A (220v) ......考慮到傳統式安定器功率因數差(約50%~65%)無效電力大,220V*10A=2200W
電鍋等卻是能負載較大的安培數 (15A?).....電器標示大多為最高秏電量,所以220V*15A=3300W以下均安全
如果偶猜的沒錯安定器上的標示為220V 50/60Hz 20A....最高總負載4400W
使用在家庭式30加侖的電熱水器(18A)絕對沒問題
要是你使用的非電子式安定器,在不知功率因數值時,建議把燈管W數*2加倍計算
或者將燈管總W數控制在2200W以下,能分開啟動更佳
負載(功率)P=(電壓)E *( 電流)I
P 是功率的縮寫~單位瓦特以W表示
E 是電壓的縮寫~單位伏特以V表示
I 是電流的縮寫~單位安培以A表示
 
hqi啟動時的瞬間電流的確蠻大的
可能有時會多跳好幾A
但重點還不是如此
而是他不是瞬間喔
而是一下子
在點著的過程都算
而且也和不同燈管或安定器有差
所以還是不要太冒險
因為以前也不知道
裝了電流表才知道的
有時看看都會怕怕的
 
危險倒是還不至於
通常都是定時器壞掉
小弟光是今年就用壞三顆定時器
兩顆台製電子式的
一顆邦泰機械式的
 
小弟拜謝各位大人熱心回應
大家真是厲害阿∼ :)
 