我買了eliwell的IC-902溫控器,
老闆給了我110V的變壓器,
是110V變成12V的。
我有個疑問:110V接進溫控變成12V,那從溫控出來後呢?
冷水機是要110V的電源,不是嗎?變成了12V怎麼用?
還有,接冷水機的那頭是要接常開點、還是常關點?
 
12V只是控制接點用而已!!
 
通常控溫器出來的電壓都是110v的
在另外接上變壓器12v大多用在"風扇"的上面
 
老闆是說變壓器是接牆上的插座(110V),
然後經過變壓器,變成12V,再接進溫控,
當時聽了,沒覺得什麼不對,
但現在一想,那從溫控出來時怎麼辦?
要怎麼接進冷水機?
有人用eliwell的嗎?可以教教我嗎?
 
這種控溫器是以低電壓來控制繼電器ㄉ開和關...
避免大電流損害控溫器...
所以還要加一個繼電器控制冷卻機ㄉ開啟哦...
 
變壓器---->控溫器---->繼電器----->冷水機.....o k ^^y
對了請教買多少$$$..
 
請問Y溢大大:
溫控電源出口有三個接點----
A:共同
B:常開
C:常閉
要如何與繼電器相接?
繼電器又要如何與冷水機電源相接?
 
ㄟ~這就難倒我了~呵呵
有線路圖可看嗎?
這樣會比較好討論...
 
建議直接找個高雄的網友去幫妳弄可能會比較快
用REALY可能不能用,能負載的電流太小了!!
要接一個電磁接觸器才行!!
 
那..........
請問在高雄的網友,有誰有空能來幫我呢?
今天問了eliwell的台北總公司,結果用他們教的方法接上去後,冷水機根本連電都沒有。
老公同事教的方法,有電了,也會啓動,但幾分後冷水機就切斷源停電了,
根本不理溫控,快瘋了..............
 