冷水機效能,能給我意見嗎??

xeet741

🏅🔰🔰
註冊時間
2006/02/09
文章
333
按讚
0
經驗點數
201
金幣
0
我的水量大概在400L左右...用的是冰點3/1的冷水機..馬達是UNO75L臥馬出口一分為二之一的六分管...串連到三呎缸用的圓桶,散熱方面微差點,我總覺的效果很差...不知道是流量不夠的關係嗎?
設26轉..24停,和主溫度差1度,有改設定了,不過當他從26降到24時卻很久久久...,當停了之後沒五分鐘又回到26又開始降了,是水流不足還是散熱導置的呢???如果要改地點的話離缸不能多遠呢???主缸裡只有一顆超小馬達在打鈣反用的,HQI150W一隻..T5燈管7隻,不過這個問題不只有在開燈時才有的狀況...該怎麼做會比較好呢
 
冷煤壓力不夠了
多加一個溫度計比較一下
以上纯猜測非專業
 
剛在那觀查了一下....因為我看他26C在降打好久就把他調到26度停27度降....結果降一度1分鐘而已...是溫度調太低的關係嗎??不過他從27降到26之後沒2分鐘又打了一分鐘...流量太慢了嗎?
 
你的感溫器有改成外置的嗎?如果沒有也有可能會有這樣的情形
 
下面引用由xeet7412006/10/13 05:57am 發表的內容:
剛在那え飢甯搘L26C在降打好久就把他調到26度停27度降....結果降一度1分鐘而已...是溫度調太低的關係嗎??不過他從27降到26之後沒2分鐘又打了一分鐘...流量太慢了嗎?
您看到的溫度是機器上的吧
 
是阿...因為他和主溫差一度...所以他26等於主溫25度...
溫控是外置的
3/1P的如果是要降到25度的話不是可以用到750L嗎??
400L對他因該還算小事吧...
早上試完之後就把設定調回打到25度,結果從早上打到現在還打不到25度...之前都會打到只是時間久,不過這次太久了怎麼會這樣呢...
前天在搞蛋白有水流到冷水機上面,溫控有短路了一下不過後來又好了。
現在把水流調慢一點試試看....有人知道原因嗎
 
1.冷煤可能不夠
2.冷煤如果足夠,就把流速降低!水流太快流過冷卻機,水尚未降下,就被推到主缸!
 
我試著把水流停住,他從26降到20度不到5分鐘....不過當水流開始跑時差很多,從27降到26一個小時(實溫是26~25)
 
下面引用由xeet7412006/10/14 02:07am 發表的內容:
我試著把水流停住,他從26降到20度不到5分鐘....不過當水流開始跑時差很多,從27降到26一個小時(實溫是26~25)
冷度不夠
 
如果你有勾錶.就可以判斷冷煤是否足夠
W=VxA
先看機身的標示牌.消耗電力為多少W
然後量電流安培A
機器電源線2條都要量.安培數抓平均值.相加除以2
再乘以電壓110V或220V
所得值如果比額訂W數低.就是漏冷煤
超出的話.有可能是散熱不良.需要保養
或者冷煤系統阻塞
 
返回
上方 下方