請問這樣的電源配置可以嗎?謝謝!

120494509

🏆🏆🏆🏅
註冊時間
2006/04/01
文章
3,941
按讚
11
經驗點數
3,006
位置
員林
金幣
45
魚缸大小
兩尺立方+兩尺標準
系統類別
柏林
生物種類
混養缸
魚缸資料簡介
歡迎加我FB
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000098208685
部落格 http://chris0316.pixnet.net/blog/category/1348947
[這篇文章最後由120494509在 2006/07/30 10:41am 第 2 次編輯]

之前水電師傅曾從20A的無熔絲開關拉出一條2.0x2c的電源線,這條電源線最後接了一個他幫我安裝的插座盒子(三個插孔)。我剛剛試了一下,這條線應當沒有跟其他電源設備串接。
想請問海水缸的設備全從這三個插孔延伸可以嗎?
(1) 冷水機 CL-450 (450W, 2.5A~3A;背後貼紙查到的)
(2) 150W HQI + T5 24W*2
(3) 雙孔打氣機 (藍色小精靈要用的)
(4) 臥馬
請問最主要的應當是冷水機跟燈具是嗎?這樣接會不會有問題?謝謝喔~:)
------------------------------------------------------------------------------------------
我看總開關是寫60A,現在只有主臥有一台小冷氣(要放魚缸的客廳沒有冷氣),另外是廚房有大冰箱、桌上型飲水機,然後陽台有洗衣機,其他電氣設備應當都還好。所以就算加上上面魚缸的設備,對於總安培數也應當還好吧?
--------------------------------------------------------------------------------------
麻煩懂電器的大大給我ㄧ些建議,謝謝您! :em25:
 
2.0電線安全電流約15A以內較為安全 
如 不增加大電流用品因該夠你用ㄋ
如果不放心我有電流表可以勾看看實際電流多少 
 
謝謝大大的回覆!:)
請問用電流表是要勾什麼地方才行?
是勾總電源箱裡的開關?還是延長線?
謝謝喔~
 
勾在接入開關2條線的其中一條.
或是接入插座前2條線的其中一條.
 