大大們!
因為我是第1次用冷水機實在不懂到底哪裡出了問題... :em06:
想請你們幫我看看我的冷水機是哪裡有問題ㄋ?麻煩ㄌ謝謝!:em25: :em25:
首先我買ㄌ1台日生450 1/6新的冷水機. 主缸加過濾缸水量約放150公升
用75L的揚馬1分為2.分1半去推冷水機.
但問題來ㄌ我剛開始是設定溫度在26度.當冷水機打26度停止運轉.降2度約25分.
大約只停5~10分鐘就又開始運轉.因冷水機的感應器已到28度又開始運轉ㄌ.啟動約5分鐘後就停一直這樣開開停停
可是我有注意看缸裡的溫度計.溫度並未如同冷水機所感應到的溫度上升.依然仍在26度:em06:
但為何冷水機的感應器溫度會上升的這們快的..我實在不懂到底是哪裡出問題ㄌ?..
麻煩請大大告知一下謝謝!....


-=-=-=- 以下內容由 koko2009年08月10日 01:53pm 時新增 -=-=-=-
冷水機是內置感應器
 
應該是感應器有問題,若是購買全新的,請店家幫忙看看,若不行請他換台新的。
 
感應器內置的通常不準.....
最好改為外置的較好, 將感應器放到缸中........
拆開機箱, 將控溫器上的感應器取出, 或拔下, 拿感應器去光華商場或電子控制材料行 or 冷凍材料行購買
再重新裝上就可以了!!
 
謝謝!大大們幫我找到問題......冷水機是新的買快2個月到開始全天候使用才4天...之前都沒注意到有問題....
昨天才發現怪怪的....
我看我還是像Jordan大大說的把冷水機的感應器改外置的較好.才能一勞永易免得以後又有問題發生...到時頭又痛ㄌ....
對ㄌ.Jordan大大我是不是只要把冷水機的感應器拔下拿到冷凍材料行說我要買外置感應器就可以ㄌ嗎..
因為竹南這邊沒有電子控制材料行....只能到冷凍材料行買ㄌ...希望可以買的到....謝謝大大们的回答...感謝喔!

-=-=-=- 以下內容由 koko2009年08月10日 06:08pm 時新增 -=-=-=-
為了養1個海水缸.馬達接到過濾缸配管和LED燈DIY現在還要連冷水機都要改外置感應器.....真的是太辛苦ㄌ..讓我這個對電子和配管都不懂的小女子快要發瘋ㄌ.....海水缸裡的魚跟軟體你们都要給我活的好好的ㄚ...因為你們生活的環境是我含淚白了好多根白頭髮為你們辛苦建設起來ㄌ.....嗚嗚
 
去換一台吧
我去年買cl-280都是外置溫控了
可能買到庫存品吧
 
下面引用由d89020182009/08/10 06:03pm 發表的內容:
去換一台吧
我去年買cl-280都是外置溫控了
可能買到庫存品吧
我有問過廠商ㄌ他們是說之前是有做外置溫控的.但是現在全部都改做內置感應.沒在做外置感應.... :em25: :em25:

-=-=-=- 以下內容由 koko2009年08月10日 06:26pm 時新增 -=-=-=-
因為現在世面上在賣的日生幾乎都是從大陸製造到生產...就連說明書都是簡體字...
 
下面引用由koko2009/08/10 05:50pm 發表的內容:
謝謝!大大們幫我找到問題......冷水機是新的買快2個月到開始全天候使用才4天...之前都沒注意到有問題....
昨天才發現怪怪的....
我看我還是像Jordan大大說的把冷水機的感應器改外置的較好.才能一勞永易免得以後 ...
購買時感應器沒有內外置的差別~~
也就是~~如果電子能力夠, 就把機器內的感應器拔下放到缸中也是一樣的!!
 
我也買過 日生 CL450 生產日期是 2006 年 5月生產的(新機) ....
狀況跟你一樣 . 壓縮機啟動頻繁... 快抓狂 ~
打去 宗洋 XXX ........ 他們派業務員回收.並帶1台給我頂著用...
就這樣一來一回.共換了2台 ... ......
直到第3台來時.狀況解決了 ...... .............................
2006 年 5月生產的狀況很多.(風扇容易過熱燒毀.控溫不準確) 2007 年 5月生產後都改善了 !!
冷水機的入水口和2006年不一樣 ; 有改 ........
該不會你買到庫存的 ...................................
建議你打去宗洋那邊抱怨一下. 請他們幫你解決 !!

-=-=-=- 以下內容由 JimMorrison2009年08月10日 08:26pm 時新增 -=-=-=-
宗洋水族有限公司
TEL:06-2303-818
 
若溫度未到就停機 那就不是溫控的問題
應該是其他因素 送回原廠 較有保障
 
還有一個辦法可以試試看 ~小弟是海利300a 型 也是 內置型溫控
也會有 上述 問題點 ~ 但海利 可以修正溫度值+-1度左右
因為常常在啟動 ~所以 我把溫度下修-0.3度 ~ 就ok羅 線在非常準確(不會常常啟動) 也有比對缸內溫度計
所以不知450型 可否修正溫度 ~ 再加上 日生好像溫度是顯示2位數吧,沒有小數點
你可以試試看 希望對你有幫助^^
 