[求助]請問冷卻機不冷是什麼原因?

專業魚缸搬運、移缸服務 冷水機安裝/清洗/維修
各式海洋生物販售,魚缸訂製,客製化魚缸

n857221

🔰
註冊時間
2005/05/15
文章
117
按讚
0
經驗點數
51
金幣
0
我`有一台冷卻機廠牌很久了是水族先生
我今天魚的時候奇怪溫都在28度~我明明轉26度
我在轉24度它也一樣在28度是冷媒不夠的問題嗎?
如果是冷媒不夠要去那裡灌呀個大大可否跟我講勒
冷卻機跑的一整天了28度也不亭
 
我的魚缸是2尺半的~真的是不夠力嗎?
還是冷卻機的壽命差不多了它老了不想動了勒~~@_@
那找冷氣行灌可不可以呢?
 
應該是冷媒壓力不足,找冷氣或冷凍行灌冷媒是可以
但收費一次可能要 2000元,問題卻是如果有裂縫而導致
冷媒壓力不足,那麼2000元就白花了(小弟上星期才白花過一次)
到時又要找人修理及灌冷媒,不如剛開始就送修。
一般修理就算不被貴到,應該3~4仟跑不掉吧.........或是
您有認識的冷凍行,也許比較便宜。
 
最好請經銷商送修,送修後的機子通常還有幾個月的保固
無處送修再找有做冷水機或冰水機的冷凍行,還要記得先估價
 
下面引用由bin52005/07/03 09:58am 發表的內容:
最好請經銷商送修,送修後的機子通常還有幾個月的保固
無處送修再找有做冷水機或冰水機的冷凍行,還要記得先估價
+1正確明智的決定
 
[這篇文章最後由n857221在 2005/07/03 01:39pm 第 1 次編輯]

我的冷卻機沒有保固我買了3~4年了
我有問我朋友他在冷氣行做~他說冷媒分兩種
說我冷卻機的冷媒是用那一種的
我也不知道有分嗎?
有人知不知道跟我說勒?
 
前些時候我也是在搞自已的冷水機,狀況跟您差不多,就是溫度降不下來,但也衝不上去,就是一直打,打在26.6度的位置!整台抱去給冷氣行清洗裡面也沒用,最後把冷氣行的師父請了回家,他是跟我估價正常的壓縮機不會漏冷媒,要灌冷媒得先捉漏,這個流程下來,大概要3、4千跑不掉!
最後,我的冷水機不冷有二個原因....................
第1是:冷媒量太多
第2是:通風不良
你要送去修之前,看看是不是因為你的冷水機風扇的位置不對,讓你的熱風沒通風一直做循環而沒辨法讓冷卻葉片工作正常。再不然..........................就再找找版上高手吧 ^^"
 
下面引用由n8572212005/07/03 01:14pm 發表的內容:
我的冷卻機沒有保固我買了3~4年了
我有問我朋友他在冷氣行做~他說冷媒分兩種
說我冷卻機的冷媒是用那一種的
我也不知道有分嗎?
...
n857221 兄
偶說的保固是指冷水機維修後,廠商會重新提供保固
而一般冷凍行頂多是口頭上說有問題再找他
冷媒型號建議打電話到代理商那裡詢問
 
早期的是r12後期是r134.先量出水的溫度再送修.
 
返回
上方 下方