[求助]樓層 承受重量 計算@@"

是不是對論壇的各式功能不熟?
這篇有基礎的介紹,先來這邊認識一下功能介紹吧!

qdede

🏅🔰🔰
註冊時間
2005/04/11
文章
480
按讚
0
經驗點數
201
金幣
0
[這篇文章最後由Qdede在 2005/09/21 08:39am 第 2 次編輯]

若需要例圖:請連結
http://civil.njtc.edu.tw/weng/BuildingStructure/LectureNote/1.OverView.htm
1.1概論
1.結構計算書
台灣省建築管理規則
1. 二層以下跨度超過六公尺之鋼筋混凝土樑,應檢附該部份應力計算書。
2. 跨度超過十二公尺之鋼構造,應檢附鋼架應力計算書。
3. 三層之鋼筋混凝土構造建築物,樑跨度超過五公尺者,應檢附結構計算書。
4. 四樓以上之建築物一律檢附結構計算書。
台北市建築管理規則
建築物為鋼骨構架、鋁合金構架、鋼筋混凝土構架或其他構架均須附送結構計算書。
高雄市建築管理規則
二樓以下跨度超過六公尺之鋼筋混凝土樑構架,跨度超過十二公尺之鋼架構造及三樓以上採用鋼筋混凝土結構之建築物,應檢附結構計算書。

2.由於結構設計之複雜特性,房屋結構設計一般均採先擬定結構設計草圖,再檢核其結構安全的方式行之。

3. 房屋結構計算通常可分為以下幾個步驟:
1. 假設樑柱尺寸:
2. 結構自重計算:
3. 側向設計載重計算:
4. 側向載重應力分析:
5. 固定端彎矩計算:
6. 垂直載重計算:
7. 樑柱桿件分組及應力整理:
8. 桿件設計:
9. 基礎設計:
10. 編製結構施工方法說明及補充注意事項。
11. 繪製結構設計及施工圖。
4.設計載重:不得低於建築技術規則規定
1. 垂直載重:包括靜載重及活載重,常配合二次迴轉法分析其在垂直載重下之桿件受力。
2. 側向載重:包括地震力,風力,土壓力,水壓力等載重,常以武藤法等方法分析其在側向力載重時之桿件受力情形。
5.結構失敗原因討論:
1. 錯誤:係指違反設計或施工原則或法規。
(1) 建築物變更用途導致載重與原估算不合:
(2) 原設計所假設之材料強度與實際建造之材料強度不同,導致應力超載:
(3) 結構計算時方位錯誤:
(4) 施工過程應力超載:
2. 誤差:是指依設計或施工原則或法規設計及施工,但由於學理上之合理假設與實際使用上之偏差所產生之應力值差距。
3. 誤差原因
(1) 結構設計過程誤差:
a. 載重誤差:
b. 構架應力分析誤差:
c. 桿件設計誤差:
(2) 施工誤差:

1.2靜載重
1.材料單位重:常用材料單位重
(1)鋼筋混凝土:2400kg/cm2。
(2)水泥沙漿粉光:20 kg/m2/1cm
(3)磨石子:24 kg/m2/1cm

2.常用分類如下:
1. 樑自重:
2. 板自重:
3. 柱自重:
4. 牆自重:

3.例題1.2.1
某辨公用建築物,其樓地板剖面如下,試計算其每平方公尺靜載重為若干?

圖 1-2.1.1

樓板靜載重:
(1) 3cm厚磨石子: 24 kg/m2×3 =72 kg/m2
(2) 1.5cm厚水泥砂漿粉光: 20 kg/m2×1.5 =30 kg/m2
(3) 15cm厚R.C.樓板: 2400kg/m3×0.15 = 360 kg/m2
(4) 1.0cm厚水泥砂漿粉光: 20 kg/m2×1.0 =20 kg/m2
小計 482 kg/m2

1.3活載重
1.第十六條:(活載重)垂直載重中不屬於靜載重者、均為活載重,活載重包括建築物室內人員、傢俱、設備、貯藏物品、活動隔間等。工廠建築應包括機器設備及堆置材料等。倉庫建築應包括貯藏物品、搬運車輛及吊裝設備等。積雪地區地區應包括雪載重。

2.最低活載重:
常用活載重:
(1)住宅:200 kg/m2
(2)辦公室:300 kg/m2
(3)露台、活載重每 m2減少50 kg
(4)活動隔間:100kg/m2


1.4 活載重折減
1. 每平方公尺活載重 L.L. ≦500 kg/m2 & A>14m2,若該建築物非作為公眾使用之場所則板、樑、柱、基礎之活載重均可折減,其折減率取下列三式之最小值:
R = 0.85 A

≦60%
2. 每平方公尺活載重 L.L. >500 kg/m2 & A>14m2,僅柱及基礎活載重可以折減,其折減率取下列三式之最小值:
R = 0.85 A

≦20%
式中R = 活載重折減率(單位%)。
A = 承載面積(單位m2)
D.L.= 每平方公尺靜載重(單位kg/m2)。
L.L.= 每平方公尺活載重(單位kg/m2)。
3. 公眾使用場所:活載重不可以折減。
4.範例1(柱載重折減)
某住宅建築結構物如下圖,已知樑斷面均為30×50㎝,柱斷面均為40×40㎝,各層樓板靜載重依下圖所示,試計算 1C4之設計活載重折減率及活載重至少應為多少公噸。

圖 1-2.3.1


圖 1-2.3.2

各層樓板靜載重計算
(1) 3cm厚磨石子: 3×24 =72 kg/m2
(2) 1.5cm厚水泥砂漿粉刷: 1.5×20 =30 kg/m2
(3) 12cm厚R.C.樓板: 0.12×2400 =288 kg/m2
(4) 1.0CM厚水泥砂漿粉刷: 1×20 =20 kg/m2
合計: 410 kg/m2
2. 計算折減率:
承載面積計算:柱1C4承載面積包括第一層、第二層及第三層之樓板,所以:
承載面積 A=(4/2+4/2)×(3/2+3/2)×3=36 m2
(1) 依載重面積:折減率 R=0.85×36 = 30.60 %
(2) 依樓板靜/活載重比:
R≦23(1+ )=23(1+ )=70.15 %
(3) 依用途別:住宅用途最大折減率 R≦60 %
取屋頂層及其他層之折減率均為 R = 30.60 %
3. 設計活載重:依法規定,未折減前屋頂層為150 kg/m2,一般層為 200 kg/m2所以折減後之單位面積活載重為
屋頂層 R=150×(1- ) = 104.10 kg/m2
其他層 R=200×(1- ) = 138.80 kg/m2
柱 1C4之活載重=104.10×12+138.80×12+138.80×12
=4580.40 kg = 4.58 tons
5.範例.(樑載重折減)
某住宅用建築結構物之平面圖如下圖所示,已知樓板靜載重為410 kg/m2,活載重為200 kg/m2 ,試計算樑G1及G2之活載重折減率。

圖 1-2.3.3

樑承載面積分配如下圖:

圖 1-2.3.4
1. 樑G1之承載面積為A = 2.5×2.5×(1/2)×2+1×2.5 = 8.75 m2
<14 m2
所以 活載重折減率 R = 0 %
2. 樑G2之承載面積為 A = 2.5×2.5×(1/2)×4+1×2.5×2 = 17.50 m2
> 14 m2
所以,活載重折減率 R = 0.85×A=0.85×17.5 = 14.875 %
因作為住宅使用,所以 R ≦ 60 %
又 R ≦ 23(1+ ) = 23(1+ ) = 70.15 %
取 R = 14.875 %,即單位面積設計活載重為:
L = L.L×(1- ) = 200×(1- ) = 170.25 kg/m2

屋齡約22年 此缸是放在靠橫樑上 靠近電視也就是樓梯強約在1.5尺(沒貼璧)離沙發約3尺
哪位大哥 好心幫忙算一下 小弟魚缸 240 120 90(cm)不知是否承受的了
嘿嘿~正在為此煩惱
 
[求助]樓層 承受重量 計算@@"

@@
我也花了啦
加油幫幫他吧
 
[求助]樓層 承受重量 計算@@"

雖然我是在建築師事務所上班,但是我也看的很花,簡單的說上面的說明只是教你如何計算使用各材料的所造成的載重,而不是說明不同工法或材料所能負擔載重(這部分通常是交由結構技師計算)。就像依你的魚缸尺寸,如果沒有底缸而主缸放滿水的情況下,則缸子的水量約重240*120*90*1.024/1000=2654KG,魚缸雖然不會動,但在法規上屬於活載重,約為2654/2.4/1.2=921 kg/m2。所以如上面文章所說一般住宅的活載重設計規範為200 kg/m2(以前的公寓大概就如此吧),921實際上遠遠大於200。
但若是把缸子放在樑上(通常是大樑),把他當作靜載重來檢討(當成樓地板或是RC隔間牆來看),這921kg/m2其實又遠低於主樑所能負擔的重量,所以,就看你擺放位置,不放心的話最好擺在樑的正上方,而不要靠近樓地板的中心。
 
[求助]樓層 承受重量 計算@@"

可參考 http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=8&topic=1439
要確定安全的話就申請鑑定(要付費的)
 
[求助]樓層 承受重量 計算@@"

Brick 兄:
ㄏㄏ~那是小弟ㄑ翻找的資料~所以根本也不懂><"所以才po上來看有無大大懂得此方面
幫小弟解答^^"
kiwi兄:
那要ㄑ哪找捏?
 
[求助]樓層 承受重量 計算@@"

這只是理論
通常灌漿時都會加水
所以承載力都會較公式計算值的低
 
[求助]樓層 承受重量 計算@@"

不知聽過誰說過..最好不要超過 1000Kg
 
[求助]樓層 承受重量 計算@@"

小弟當初也考量過,最好不要超過1000kg...
若遇到地震垮了可是會上新聞的@@
 
[求助]樓層 承受重量 計算@@"

建築物最低活載重可由建築師出具安全鑑定書判斷
只是這個不知道要花多少錢????
 
那這樣的話,在四樓的公寓房間內放置上缸90*60*60及底缸80*45*45(3尺的底濾缸),總重量會過重嗎,可否方便解答一下,因為困擾我好久了,好掙扎.................
 
幾年公寓?一般樓板乘載重量不要超過1頓(安全範圍)
若仍有不放心就用分散鋼板吧
 
如果樓下在梁柱上洗洞,或是以前地震造成破壞卻未修補,對安全性的影響比較大
 
返回