冷水機在經過冬天後,將近有3-5個月沒用了。
突然插電開機,那就會出問題了。
因 CL-650 的風扇軸承,久沒運轉會卡點銹(尤其如置放於潮溼區)。
突然插電開機,會卡卡的,外觀看風扇轉速會較平常慢。
此時馬達軸心會發燙,於是塑膠扇葉會溶掉變型。
然後冷水機雜音會越來越大,機體本身溫度越來越高。
下面左圖示溶掉的孔,右圖是正常的孔。
於是我受不了了,開始動手修它。
拆下外殼及風扇馬達組。
第一種作法是學市售電風扇葉的作法:
在風扇上鑽洞鎖螺絲,如圖。
不過此法經一天運轉後發現太吵,因扇葉中心點偏離。
第二種作法是只好跟宗洋貿易買正廠貨:
買來的原廠馬達及風扇(一定要整組賣)如下,
日聲原廠的馬達軸心,有分新款及舊款。
下方左圖為新款,右圖為舊款,買的時候要注意。
接下來將馬達基座含扇葉整組拆出。
換上新的軸心即鎖上新風扇。
接上電線鎖回機殼大功告成!
