螢幕維修過程:
9_27943.JPG

9_27943_1.JPG

9_27943_15.JPG

9_27943_2.JPG

9_27943_3.JPG

9_27943_4.JPG

9_27943_10.JPG

9_27943_11.JPG

9_27943_12.JPG

9_27943_13.JPG

9_27943_14.JPG

全機拆解檢查&散熱風扇馬達保養
9_27943_16.JPG

9_27943_17.JPG

9_27943_18.JPG

9_27943_19.JPG

9_27943_20.JPG

9_27943_21.JPG

完工。風扇粉順喔!!
溫控顯示部份異常主因為機体外殼防水性不足,
使潑濺到外殼的海水滲入,
造成電路元件受損。
日生冷水機風扇馬達常發生的運轉不順問題,
原因可能為固定馬達軸芯的自潤軸承固定座與馬達軸芯發生偏心。
 
嗯 自己維修最省錢了
之前我的手機螢幕故障也是買零件自己換
風險就是要自己承擔
 
應該是七段顯示器毀損,所以換了就OK了。
電阻應不用換吧!
至於日生冷水機風扇馬達常發生的運轉不順問題,
之前我發現的問題為:
馬達軸芯過熱,造成風扇中心孔位逐漸擴大造成。
前置徵兆為風扇風力減弱勢,內部熱度升高。
以上供參考。
 
那如果有發生這些狀況 要如何自己維修 還是買新的風散換上去
 
下面引用由titanhoo2009/02/03 11:24am 發表的內容:
應該是七段顯示器毀損,所以換了就OK了。
電阻應不用換吧!
至於日生冷水機風扇馬達常發生的運轉不順問題,
之前我發現的問題為:
...

電阻接角因海水生銹斷裂,
七段顯示器沒壞,
會拆下來是要確認底下線路沒有問題,
剛好下方有一跳線也生銹了,
所以一併換。
 
[這篇文章最後由elvis0228在 2009/02/03 00:36pm 第 1 次編輯]

下面引用由jesse02232009/02/03 00:05pm 發表的內容:
那如果有發生這些狀況 要如何自己維修 還是買新的風散換上去
要先會拆丫!!
不難。
馬達真的出問題在買來換,
網拍有人在賣。
 
下面引用由jesse02232009/02/03 00:05pm 發表的內容:
那如果有發生這些狀況 要如何自己維修 還是買新的風散換上去
我是直接跟"宗洋貿易"買的。
但是因馬達軸心及風扇有兩款,故宗洋是馬達&風扇一整組賣,好像是$850元。
幾顆螺絲拆拆鎖鎖,就解決了。
 
高手!想請問一下,CL-650 前端的隔塵網是否可以獨立拆出來清洗?如何拆?
因機體已放好位置及接好水管,希望可以簡單的拆下前蓋清洗一下。
 
你好想問一下進出水口的橡皮的L管 應該怎麼裝
我有時裝都會漏水
應該將L管壓到最底嗎??還是在最上面
 
請問該圖片上方黑色的出入水接頭,可以更換嗎?我的出水口那一根碎掉了?剩一半@@..
9_27943_17.JPG
 
溫控裝置的 " 感溫棒" 壞掉 (放進水裡的接頭 和線 )
請問要怎麼修 ???
我去電子街問過~
員工說 每種 電子器材的感度不一樣~
線材和接頭不一 定 通用...
這是真的嗎???
還是買一條 感溫棒裝上去就好了 ???
 