C ck0430a 🔰 金幣 0 2010/08/12 #1 各位老手我要問的是EHEIM的圓筒2215可以推阿提卡1/10嗎?, 我家裡是2呎M行海灣缸,總水量大概100公升或是不到100公升, 我要問的是2215他官方數據是(如下): 適合水槽 (建議350L以下) 最大流量 620L/H 耗電量 15W 揚程 1.8M 這樣應該是可以在出水口接阿緹卡的冷水機吧???不需要再弄一顆沉馬OK對不對??? 我本身裡面是有一顆2000L/H放在底部當造流了,我有點不想用那顆2000的, 想問一下2215的圓筒應該是OK吧! 所以請達人幫我解惑吧!感謝你們! 最後編輯: 2010/08/13
各位老手我要問的是EHEIM的圓筒2215可以推阿提卡1/10嗎?, 我家裡是2呎M行海灣缸,總水量大概100公升或是不到100公升, 我要問的是2215他官方數據是(如下): 適合水槽 (建議350L以下) 最大流量 620L/H 耗電量 15W 揚程 1.8M 這樣應該是可以在出水口接阿緹卡的冷水機吧???不需要再弄一顆沉馬OK對不對??? 我本身裡面是有一顆2000L/H放在底部當造流了,我有點不想用那顆2000的, 想問一下2215的圓筒應該是OK吧! 所以請達人幫我解惑吧!感謝你們!
wei669 🔰 金幣 0 2010/08/12 #3 我是覺得不行 我之前有使用過那台冷水機 原本採用分流 會造成啟動時間太長 阿緹卡的官方建議循環水量 應該在一千多 我1/5建議流量2200 所以你用650一訂不構 你會覺得怎麼打那麼久 這是我的建議僅供參考
我是覺得不行 我之前有使用過那台冷水機 原本採用分流 會造成啟動時間太長 阿緹卡的官方建議循環水量 應該在一千多 我1/5建議流量2200 所以你用650一訂不構 你會覺得怎麼打那麼久 這是我的建議僅供參考
L leeghost 🏆🏅🏅🏅 金幣 167 2010/08/12 #4 看到流量 不好意思插問一下 流量大,通常循環就快 但流量大,冷水機有可能來不及冷卻水就進主缸 那如果流量小 通常循環就慢 但因為流量慢,所以冷水機內的溫度就能低一點 流水主缸的水就會較冷點 但是我還是不懂 到底應該是用流量大還是流量小來跑冷水機 如果流量大可以很快的做冷循環 雖然又不是很冷 如果流小,出來的水較冷,應該可較快降主缸的水溫 但循環慢,會不會造成冷循環太慢呢? 到底流量的定義應如何對應呢?
看到流量 不好意思插問一下 流量大,通常循環就快 但流量大,冷水機有可能來不及冷卻水就進主缸 那如果流量小 通常循環就慢 但因為流量慢,所以冷水機內的溫度就能低一點 流水主缸的水就會較冷點 但是我還是不懂 到底應該是用流量大還是流量小來跑冷水機 如果流量大可以很快的做冷循環 雖然又不是很冷 如果流小,出來的水較冷,應該可較快降主缸的水溫 但循環慢,會不會造成冷循環太慢呢? 到底流量的定義應如何對應呢?
03830 🏅🏅🔰 金幣 94 2010/08/12 #6 基本上4樓大大說的沒錯,但是已我的例子來說,魚缸60X60X60水量約200公升,使用伊登135流量1800L推TECO 1/5冷卻機,流量全開降溫一度約27分鐘,後來友魚友告知把流量減少可以縮短降溫時間,剛好伊登馬達可調整流量,把出水量減少到剩1/3左右,現在將一度約16分鐘左右,你參考看看
基本上4樓大大說的沒錯,但是已我的例子來說,魚缸60X60X60水量約200公升,使用伊登135流量1800L推TECO 1/5冷卻機,流量全開降溫一度約27分鐘,後來友魚友告知把流量減少可以縮短降溫時間,剛好伊登馬達可調整流量,把出水量減少到剩1/3左右,現在將一度約16分鐘左右,你參考看看
wei669 🔰 金幣 0 2010/08/12 #7 leeghost 說: 看到流量 不好意思插問一下 流量大,通常循環就快 但流量大,冷水機有可能來不及冷卻水就進主缸 那如果流量小 通常循環就慢 但因為流量慢,所以冷水機內的溫度就能低一點 流水主缸的水就會較冷點 但是我還是不懂 到底應該是用流量大還是流量小來跑冷水機 如果流量大可以很快的做冷循環 雖然又不是很冷 如果流小,出來的水較冷,應該可較快降主缸的水溫 但循環慢,會不會造成冷循環太慢呢? 到底流量的定義應如何對應呢? 按一下展開…… 每一台冷水機你要購買前 廠商都會有型號流量建議 你可以參考
leeghost 說: 看到流量 不好意思插問一下 流量大,通常循環就快 但流量大,冷水機有可能來不及冷卻水就進主缸 那如果流量小 通常循環就慢 但因為流量慢,所以冷水機內的溫度就能低一點 流水主缸的水就會較冷點 但是我還是不懂 到底應該是用流量大還是流量小來跑冷水機 如果流量大可以很快的做冷循環 雖然又不是很冷 如果流小,出來的水較冷,應該可較快降主缸的水溫 但循環慢,會不會造成冷循環太慢呢? 到底流量的定義應如何對應呢? 按一下展開…… 每一台冷水機你要購買前 廠商都會有型號流量建議 你可以參考
C ck0430a 🔰 金幣 0 2010/08/12 #8 好吧!發文的小弟我來總結一下文章,所以說我這個對於2呎M行海灣缸水容量大約100公升左右,用圓筒2216型號600/H的型號來推冷水機,水流量應該是不是很強,應該是偏適中又弱一點對吧!
C ck0430a 🔰 金幣 0 2010/08/13 #11 好吧感謝你們的回答,我大概是一定買1/10P的冷水機吧 我家缸內有2000L/H的沉馬在裡面造流,我的圓筒主要是簡單的副過濾系統,裡面只有一堆生化棉,我是主要使用這個2215圓筒去推1/10H的冷水機,不過我在圓筒的進水口有加裝除油墨的東西,有時候會吸點小空氣進去圓筒,這個吸進去的氣體在圓筒內推積到一定程度好像會自己被排出來,這氣體應該不會影響我的冷水機"空轉"吧
好吧感謝你們的回答,我大概是一定買1/10P的冷水機吧 我家缸內有2000L/H的沉馬在裡面造流,我的圓筒主要是簡單的副過濾系統,裡面只有一堆生化棉,我是主要使用這個2215圓筒去推1/10H的冷水機,不過我在圓筒的進水口有加裝除油墨的東西,有時候會吸點小空氣進去圓筒,這個吸進去的氣體在圓筒內推積到一定程度好像會自己被排出來,這氣體應該不會影響我的冷水機"空轉"吧
C Cheng1129 🏅🔰🔰 金幣 1,124 2022/06/29 #12 03830 說: 基本上4樓大大說的沒錯,但是已我的例子來說,魚缸60X60X60水量約200公升,使用伊登135流量1800L推TECO 1/5冷卻機,流量全開降溫一度約27分鐘,後來友魚友告知把流量減少可以縮短降溫時間,剛好伊登馬達可調整流量,把出水量減少到剩1/3左右,現在將一度約16分鐘左右,你參考看看 按一下展開…… 大大你好,請問是單獨沉馬推冷水機的嗎?冷水出水進主缸還是底缸呢?
03830 說: 基本上4樓大大說的沒錯,但是已我的例子來說,魚缸60X60X60水量約200公升,使用伊登135流量1800L推TECO 1/5冷卻機,流量全開降溫一度約27分鐘,後來友魚友告知把流量減少可以縮短降溫時間,剛好伊登馬達可調整流量,把出水量減少到剩1/3左右,現在將一度約16分鐘左右,你參考看看 按一下展開…… 大大你好,請問是單獨沉馬推冷水機的嗎?冷水出水進主缸還是底缸呢?