各位好!!我的魚缸是180X80X60 放在4樓 靠牆放而且離牆面大約1公尺有一根大梁 我想樓下相對位子也是如此吧!請問一下會不會有安全上的疑慮??
 
如果是建築師會跟你講, 一般建築物設計每平方公尺只能承載300~500kg, 老舊房子更少, 但很多魚友都是放超重的, 包括我也一樣, 可能差別在於地震來臨的重力加速度吧!
 
如果是建築師會跟你講, 一般建築物設計每平方公尺只能承載300~500kg, 老舊房子更少, 但很多魚友都是放超重的, 包括我也一樣, 可能差別在於地震來臨的重力加速度吧!

應該是
安全係數
簡單講
電梯常常寫限搭四人
但是己超過四人好像也不會怎樣
這就是安全係數
然後再加上其他部分的安全係數
整體就拉高了
大大如果擔心
請樓下鄰居
注意
他們的大樑
有沒有出現裂縫
有的話
 
800公升左右加上玻璃/櫃子/其他重量=約一噸
架在大梁上是吧?
樓下鄰居知道應該不贊成吧!!還等到出現裂縫=.=
安全起見 擔心的話還是請專家去幫你評估
否則有發生任何問題 不是8.4魚友能擔著起的
 
如果是建築師會跟你講, 一般建築物設計每平方公尺只能承載300~500kg, 老舊房子更少, 但很多魚友都是放超重的, 包括我也一樣, 可能差別在於地震來臨的重力加速度吧!
1.8*0.8=2.6平方公尺
等於說一噸的重量是平均分在2.6平方公尺
每一平方公尺分配到的重量是1000/2.6=384kg
所以應該沒問題
樑是承載整個樓板的重量,耐承重更大.
如果因為放個一噸的東西就導至大樑出現裂縫.那趕快搬家吧
但如地震發生時產生搖動那就不一定了
 
每個點200KG的集中力
.........................................
我接過一個CASE
在敦化南路跟基隆路那邊(四年前)
的新蓋大樓
六樓
有個十呎剛(底濾)(所以上下各十呎)
陽台有大約兩到三噸的觀賞錦鯉魚池
本身裡面還有巨型鋼琴
...............................................
這樣都不垮了
應該還好啦
 
1.8*0.8=2.6平方公尺
等於說一噸的重量是平均分在2.6平方公尺
每一平方公尺分配到的重量是1000/2.6=384kg
所以應該沒問題
樑是承載整個樓板的重量,耐承重更大.
如果因為放個一噸的東西就導至大樑出現裂縫.那趕快搬家吧
但如地震發生時產生搖動那就不一定了

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
我很贊同這種算法.樓層的載重量不會因為放的位子而單方面的受力應該是以平均受力來計算.
只是我們使用的海水鹽度很高.只要是不淹水擦地板.就應該不會影響.
最值淂注意的事.不要讓海水滲透到鋼筋導致鋼筋生鏽.會比較困難處理.
 