常在版上看到魚友們因為某些水族設備異常因素造成淹水,倒缸,漏電...等問題. 茲提供一些安全防護經驗給大家設缸時參考, 也請魚友們不吝分享相關經驗討論, 謝謝.
1. 溫控加熱系統 : 使用雙溫控線搭配加熱器 或單溫控線+自控加熱器(串聯). 可避免單一溫控故障時,造成煮魚湯的問題.
2. 自動補水系統 :
(1)免電力物理式浮球開關:
- 搭配補水桶當緩衝,即使失效時,最多就是將補水桶內的水全部補進去,風險可以有效控管. 不建議直接接RO或自來水入水,一但失效,將會面臨倒缸及大淹水的問題.
(2)電子式浮球液位開關 :
- 良好的液位開關防水設計+低壓直流電控制 : 有效提升用電安全問題
- 雙液位開關串聯使用 : 當其中一個異常時, 避免過度持續補水造成淹水問題
- 搭配定時器使用
* RO進水建議使用電子式控制搭配RO電磁閥. 除了雙液位開關串聯控制外,更保險的作法可以在出水口末端搭配免電力浮球開關(設定較高液位)或是另外加一組電子式液位開關(設定高液位關閉電磁閥).
3. 溢流式底缸系統 : 溢流落水區可能會有阻塞問題(生物或海棉阻塞.....). 建議可搭配液位警示系統,設定主缸"高液位"或底缸"低液位"將馬達關閉. 避免管路阻塞時造成淹水問題.
4. 蛋白機 : 內置式會比外掛式安全,廢水最好另外接一廢水桶且置於缸內為佳.
5. 電源供應系統 : 使用配電箱及安裝漏電斷路器可有效提升用電安全.
