想請問一下我的缸子是2*2*2呎背濾使用CL450冷水機可以嗎?
如果我想要灌冷媒冷煤要灌幾磅才可以阿?
 
你確定你的冷水機有漏冷媒嗎?不然何需灌冷媒.
還是聽人家說久久要灌一次,你就覺得要灌,這是錯誤的觀念.
冷媒在系統裡面是一直循環,只要管路沒有破損或漏縫,量是不會少的.
此原理適用於家用冷氣機 電冰箱 除濕機 冷水機.
但車子的冷氣系統是例外的,因為車子在路上跑會震動,
所以管路的部份絕大部份是用橡膠管,
橡膠管的接縫處久了會有細微的裂縫,會漏很微量的冷媒,但量不會漏很大,
久久補一次,可以應付的來(汽車冷氣系統,每年可允計50公克內的冷媒損失,算正常)
如果你的冷水機確定冷媒壓力不足了,也不是灌就可以解決的,要探漏 補焊.
不然,你灌飽了又會再漏掉.
 
最後編輯:
我溫度設定為28度但過沒幾天壓縮機就一直運轉缸子溫度又降不下來
所以才會問看看是不是該灌冷媒?
 
那你以前水溫可以降的下來的話,
而現在降不下來,壓縮機一直運轉不停,可能是漏冷媒了.
建議送修吧.
 
因為我有請朋友幫我檢查過了他說沒有漏,他說要幫我順便灌冷媒問我要灌幾磅的?
會不會是冷水機太小了阿?
 