TW00076582 🏅🔰🔰 金幣 0 2012/03/07 #3 任何電器都可適用 不只冷水機 看一下耗電W數而定~ W*H(使用時間)在*使用天數*度數金錢(金額沒有一定 請看台電收費) 舉例:100WX8小時X30天=24000 (每千W=1度) 30天共使用24度電 24度*每度4元(假設)=96元(1個月30天) 大概如此~以上
任何電器都可適用 不只冷水機 看一下耗電W數而定~ W*H(使用時間)在*使用天數*度數金錢(金額沒有一定 請看台電收費) 舉例:100WX8小時X30天=24000 (每千W=1度) 30天共使用24度電 24度*每度4元(假設)=96元(1個月30天) 大概如此~以上
jensenmaster 🏅🏅🏅 金幣 116 2012/03/07 #5 舉例: 1HP冰水機=746W/hr,平均每天運轉4小時(每半小時啟動一次) 746WX4小時X30天=89520 (每千W=1度) 30天共使用89.52度電 89.52度*每度4元(假設)=359元(1個月30天)
舉例: 1HP冰水機=746W/hr,平均每天運轉4小時(每半小時啟動一次) 746WX4小時X30天=89520 (每千W=1度) 30天共使用89.52度電 89.52度*每度4元(假設)=359元(1個月30天)
Minnow 🏆🏆🏆🏆 金幣 143 2012/03/07 #6 小弟是不知道公式, 但確定知道的是 之前收到 1~2月的電費, 由於1~2樓是獨立電錶, 大部份都是魚缸用電 差不多是 9仟多元 主要耗電項目: 400w * 4 reeflo * 2 rio 32hf * 2 分離式冷卻機 2.5T 加溫棒 700w * 2 水量約 3T 以上提供您參考
小弟是不知道公式, 但確定知道的是 之前收到 1~2月的電費, 由於1~2樓是獨立電錶, 大部份都是魚缸用電 差不多是 9仟多元 主要耗電項目: 400w * 4 reeflo * 2 rio 32hf * 2 分離式冷卻機 2.5T 加溫棒 700w * 2 水量約 3T 以上提供您參考
B blizzardkk 🔰 金幣 0 2012/03/07 #10 這個之前有人討論過了 1/2P 不能代表耗電量是1/2*746 W 實際上1/2P指的是壓縮機耗電量,不包含散熱風扇,一般來說散熱風扇隨著壓縮機規格而上升 所以如果是買1/10P的冷水機可別以為耗電量只有74.6W, 實際上風扇可能就需要用到20~30W 另外耗電量跟設定溫度也有很大關係的, 跟冷氣是一樣, 多降一度可能需多付幾十%電費
這個之前有人討論過了 1/2P 不能代表耗電量是1/2*746 W 實際上1/2P指的是壓縮機耗電量,不包含散熱風扇,一般來說散熱風扇隨著壓縮機規格而上升 所以如果是買1/10P的冷水機可別以為耗電量只有74.6W, 實際上風扇可能就需要用到20~30W 另外耗電量跟設定溫度也有很大關係的, 跟冷氣是一樣, 多降一度可能需多付幾十%電費