happy2846l

🔰
金幣
0
最近天氣炎熱, 我家冷水機 ""瘋狂運轉"", 轉不停, 溫度也降不下來, 請問該如何處置, THANKS

66*40*42 側濾 我的魚缸
 
最後編輯:
小弟剛剛看了您之前的問題,您的魚缸應該是2x1.5x1.5 ,這樣水量大約在一百公升初頭,這還是不加底濾的情況。
那這樣使用mini-200可能會不太夠力喔~最好用到CL-280比較好~
 
你的魚缸跟我的差不多大小...若是一樣也底缸過濾的話...那你水量也大概有150-200L左右...

室溫破30度...以上就很難可以有效降溫了...

之前氣溫在28度左右...28度降到27度大概要運轉1.5小時...而最近室溫就連晚上都破30度的時候...運轉都需要超過2.5小時...尤其是降到27.5以後就越來越慢了...要達到27度停...要打很久...

我想基本上是冷水機不夠力吧...散熱鰭片也小...效率差...

用在大水量不適合
 
扣掉安全水位 濾材 活石
粗估水量應該在70~80公升左右
 
他的是缸子是側濾
扣掉安全水位 濾材 活石
粗估水量應該在70~80公升左右

個人也認為在70~80L,但變數其實還蠻多的,請樓主先檢查如下:
1. 感測器是否正確放置於水中 (切記 一定要水中) -- 目視 或 多放一隻溫度計重覆確認。
2. 感測器是否已經損壞? (用溫度計確認設定溫度到了是否會停止)
3. 冷水機不夠力,若如上感測器放置OK且未損壞,請確認冷媒是否足夠 或 其它機件是否正常
4. 檢查一下沉馬是曾運作 或 流量是否足夠 (太小 或 阻塞 水流太小 將冷帶不到魚缸中)

試看看囉 ~~~
 
我缸子是2*1.5*1.5背濾
結論應該是該換更大功率冷水機
我前陣子才把日生CL200賣掉換阿提卡1/5
就是因運轉時間比例太長了
光是缸子子的主馬造劉蛋白機燈光都是在製造熱源
又是頂樓超熱 外部環境的溫度也常遠高於設定溫度
以前是主要養魚的混養缸就將就用
目前因改養較高單價之軟體缸
就乖乖換個更夠力的冷水機
 
那這樣mini-200應該是足夠才對耶~
可能是樓上說的濾網的問題喔

THANKS 我回去進行測試, 因為現在有1000L 和 1200L 的沉馬在運轉 下午回去測試測試
 