dream17 🏆🏆🏆🏆 合作商家 金幣 300 2013/04/19 #4 YSC 說: 傷腦筋〜不知道是不是冷媒漏光了? 一台teco的冷水運轉不停,一量進水27.5度,出水居然只有26度! 哇咧〜 按一下展開…… 這個 還蠻正常的 檢查 散熱 鋁鰭 出入水 是否 過快 冷煤漏掉(這不太可能 ,漏掉 連冷都不會冷)
YSC 說: 傷腦筋〜不知道是不是冷媒漏光了? 一台teco的冷水運轉不停,一量進水27.5度,出水居然只有26度! 哇咧〜 按一下展開…… 這個 還蠻正常的 檢查 散熱 鋁鰭 出入水 是否 過快 冷煤漏掉(這不太可能 ,漏掉 連冷都不會冷)
shyang1025 🏆🏆🏆🏆 金幣 60 2013/04/19 #5 你是說冷水機顯示27.5度,魚缸顯示26度,這樣還蠻不正常的 魚缸溫度應該會比冷水機顯示的高才對, 如果感溫在冷水機裡與魚缸應該會差2度左右
Y YSC 🏅🏅🏅 金幣 28 2013/04/19 #6 dream17 說: 這個 還蠻正常的 檢查 散熱 鋁鰭 出入水 是否 過快 冷煤漏掉(這不太可能 ,漏掉 連冷都不會冷) 按一下展開…… 怎麼說正常呢?出水溫度不是應該更低嗎?這樣轉2個小時溫度都沒降耶~ 我的是機型是TR-15入水馬達用400L/Hr的會太快嗎? 鋁鰭正常 散熱應該還OK吧! shyang1025 說: 你是說冷水機顯示27.5度,魚缸顯示26度,這樣還蠻不正常的 魚缸溫度應該會比冷水機顯示的高才對, 如果感溫在冷水機裡與魚缸應該會差2度左右 按一下展開…… 我是說冷水機顯示27.5度,我設定26.5度,所以27.5度開始運轉,然後我直接拿溫度計量出水溫度只有26度!
dream17 說: 這個 還蠻正常的 檢查 散熱 鋁鰭 出入水 是否 過快 冷煤漏掉(這不太可能 ,漏掉 連冷都不會冷) 按一下展開…… 怎麼說正常呢?出水溫度不是應該更低嗎?這樣轉2個小時溫度都沒降耶~ 我的是機型是TR-15入水馬達用400L/Hr的會太快嗎? 鋁鰭正常 散熱應該還OK吧! shyang1025 說: 你是說冷水機顯示27.5度,魚缸顯示26度,這樣還蠻不正常的 魚缸溫度應該會比冷水機顯示的高才對, 如果感溫在冷水機裡與魚缸應該會差2度左右 按一下展開…… 我是說冷水機顯示27.5度,我設定26.5度,所以27.5度開始運轉,然後我直接拿溫度計量出水溫度只有26度!
dream17 🏆🏆🏆🏆 合作商家 金幣 300 2013/04/19 #7 YSC 說: 怎麼說正常呢?出水溫度不是應該更低嗎?這樣轉2個小時溫度都沒降耶~ 我的是機型是TR-15入水馬達用400L/Hr的會太快嗎? 鋁鰭正常 散熱應該還OK吧! 400L 不會太快, 我覺得 OK 會不會 是 他無法 負荷 魚缸水量 1.散熱鰭片 如果卡灰塵, 散熱不良 效果就會差 2.如果 冷煤 有漏 , 他會全漏光..不會只漏一點 3.魚缸產生的熱源 高於 冷水機 降溫 的幅度.. 4.出入水 溫差 有 1.5度 表示 他有1.5度的效能.. 你參考看看 按一下展開……
YSC 說: 怎麼說正常呢?出水溫度不是應該更低嗎?這樣轉2個小時溫度都沒降耶~ 我的是機型是TR-15入水馬達用400L/Hr的會太快嗎? 鋁鰭正常 散熱應該還OK吧! 400L 不會太快, 我覺得 OK 會不會 是 他無法 負荷 魚缸水量 1.散熱鰭片 如果卡灰塵, 散熱不良 效果就會差 2.如果 冷煤 有漏 , 他會全漏光..不會只漏一點 3.魚缸產生的熱源 高於 冷水機 降溫 的幅度.. 4.出入水 溫差 有 1.5度 表示 他有1.5度的效能.. 你參考看看 按一下展開……