冷水機反轉的製熱能力比製冷大很多
相當是用了更大的加溫棒煮魚湯,熱得更快

單就學理,制熱能力是比制冷能力來的大沒錯,
因為制熱時還得加上壓縮機作功產生的熱能.
但是實際上使用起來卻是相反,
因為制熱時,如果室外側氣溫太低,為了防止冷排結冰,以及防止液壓縮,
當快達到冰點溫度時,必須讓縮機停機.
以上原因造成制熱效果不彰,因為冬天寒流來襲的天氣,
室外氣溫都在十幾度而已,夜晚可能只有十度,
蒸發器的工作溫度約五度,運轉不久就必須停機保護了.
當然,有人認為,那我把室外側的防凍開關拿掉不就沒這些問題了,
但這樣會造成過度液壓縮,閥片有破裂之虞,
蒸發器結冰,萬一卡到風扇,有損壞送風馬達之虞.
不知你有沒有自己在家冬天使用暖氣的情形,
就像我寒流來時都會開暖氣,設定在22度,
但是它要吹很久才會達到22度,常常吹個幾分鐘又停機保護了,
沒辦法像冷氣模式一樣,一度一度地往上升.
想必你也是從事冷凍空調方面的,分離式冷水機應該有做過吧,
根據以往的經驗,現在客人要我做成冷暖型的,
我都勸他做制冷的就好,熱的方面,直接用加溫棒了,
因為效率上我覺得比加溫棒來的差,不要多花那個錢了.
難得遇到同類, 一些經驗上的交流,
我講得也不一定全對,只是經驗罷了.
 
我不是做冷氣的:em06:

請看下方簽名,我做環保貴金屬回收:em04:

改天在貼我做的黃金給大家看:em09:

相關問題我在問我魚友廠商:em02:
 
我是會做冷氣跟冷水機沒錯,還有修理
我也是想到會有溫度低的問題
冷暖兩用的機型,在高緯度地區確實不適用

基本上,我跟魚友廠商問過,以上的所有魚友的題問,
都不是問題:em02:
現在他的機型都沒有這些問題,所以都可以克服:em01:
所以不會有以上的問題:em03:

如果不可以用,國外要如何使用:em10:
現在的變頻分離式,已經不像以前
所以放心吧!:em03:
敬請期待,廠商準備好會跟大家說:em17:

我目前變頻冷暖已經在運轉中:em22:

我缸子已經開始長鈣藻ya:em02:
 
最後編輯:
上一次我PO文和大家聊這個議題時,幾乎被人炮到體無完膚!!

希望您向廠商詢問,請他把接單價位想一下,PO上來造福魚友,謝謝.
 
上一次我PO文和大家聊這個議題時,幾乎被人炮到體無完膚!!

希望您向廠商詢問,請他把接單價位想一下,PO上來造福魚友,謝謝.

放心,廠商也是魚友:em02:

只是目前他還沒準備好:em10:

(一個商品要推出,總要準備一下):em09:

我看過8.4以前變頻的文章:em04:

文章上面的問題都可解決:em01:

要不然我的變頻冷暖氣機,如何動作:em16:

目前分離式變頻冷暖氣機,正在我的缸子運轉中:em15:

謝謝大家的指教:em03:
 
嗯 作生意最重要的是商機,建議要作就要動作快,不要等到一堆人都會作了才出來作,想太多只會使機會從身旁消失~
 
嗯 作生想法要的是商機,建議要作就要動作快,不要等到一堆人都會作了才出來作,想太多只會使機會從身旁消失~

是滴:em02:

魚友廠商,已經在加快腳步了:em03:

其實分離式變頻冷暖運用在魚缸的想法,早在半年前魚友廠商就有了想法,:em17:

剛好我要擴缸,就叫魚友廠商來幫我施工安裝,:em04:

目前很穩定的運轉中:em02:
 
最後編輯:
相信大家都期盼有物美價廉的產品,
價格太高客戶會跑掉

價位不是我定,東西不是我賣,我只是分享,有這個好東西:em10:

所以我無法替魚友廠商決定價位!:em22:

產品不是這樣嗎?接受者買,不接受者不買:em17:

有能力買高檔手機,沒能力用山寨機:em08:

我就是用山寨手機:em10:(還蠻好用的):em09:
 
最後編輯:
上一次我PO文和大家聊這個議題時,幾乎被人炮到體無完膚!!

希望您向廠商詢問,請他把接單價位想一下,PO上來造福魚友,謝謝.

SmartFish兄,我想你誤會了,
上次討論那個問題是魚友Kyle727提問,
想把家中的變頻冷氣,改裝成冷氣+冷水二用,
而非只是改裝成冷水專用.

傳統的定頻冷氣,是可以輕易地改成冷氣+冷水二用,
但現階段變頻冷氣要改成冷氣+冷水二用是還有困難,
而目前變頻冷氣要改成冷水機只是成本問題,根本沒有技術上的問題,

所以上次那篇討論的重點是改成二用的,而非只是冷水專用,
所以我才會說,有技術上的困難.

而上次你有PO上一個網拍上的溫度控制器,
可是那只是一般的普通的溫控,只是它有標上DC二字,
可能因此讓你以為那是DC變頻的意思,就說有了它就可以作變頻控制,
剛好一個魚友cutefrog講話語氣較不好,就直接吐槽你.

所以上次不是大家在炮你,
只是你一直搞錯,以為大家講的只是變頻冷氣改裝成冷水專用而己,
而實際人家討論的卻是冷氣+冷水二用的問題.

沒有惡意,只是釐清一下問題討論的方向而已,
如有冒犯之處,敬請見諒.
 
最後編輯: