左邊較大銅管是高壓吐出管,是高壓冷媒未經散熱冷卻,所以很熱,將近100度,
右邊小條的叫毛細管,冷媒流經此管降壓限流後,會蒸發吸收熱量,此管摸起來稍微冰冰的沒錯,
如果你懷疑有漏冷媒,可以看看那條毛細管後的管路(會轉接管徑較大的管),
那部份如果有結霜,就是冷媒不足,有漏冷媒.
高壓要衝到100度C,內部壓力應該超高的(壓縮機出口溫度確實會高溫,請小心燙到)左邊較大銅管是高壓吐出管,是高壓冷媒未經散熱冷卻,所以很熱,將近100度,
右邊小條的叫毛細管,冷媒流經此管降壓限流後,會蒸發吸收熱量,此管摸起來稍微冰冰的沒錯,
如果你懷疑有漏冷媒,可以看看那條毛細管後的管路(會轉接管徑較大的管),
那部份如果有結霜,就是冷媒不足,有漏冷媒.
那條沒有結霜, 但是降溫時 鈦管我有把她外面的海綿撥開之後就會結霜
做管=>做冷凍管線恩~了解 做管是指甚麼>?
左邊那條銅管 怎麼是熱的 右邊小條的是冰的ㄟ
這循環的盒子 還真小一個 , 打開赫然發現 這台視2002年出產 有點想把它拆了
高壓要衝到100度C,內部壓力應該超高的(壓縮機出口溫度確實會高溫,請小心燙到)
以R134a冷媒舉例
100度對應壓力已破表,超過500PSI/35KG
正常高壓40~60度就很燙了,極限一點70度
下面這張圖提供參考(為避免混淆,僅留下常用的冷媒種類)
一般冷水機是R134a的(藍色),分離式的是R22的(紅色)為主,也有R4XX的
藍色或紅色表是冷媒飽和狀態的壓力溫度,更詳細的請自己去找冷氣的原理
補上一張冷凍系統圖,一般冷水機就是這麼簡單
過冷卻的意思是經過散熱排冷卻降溫
散熱效果越好溫度就越接近常溫,通常不超過40度都OK
上述情形可能是冷媒不足喔
鈦管部份結霜,就是冷媒不足了,
可以看看機器裡面那個地方有溼溼油油的地方,有的話更可確定有漏冷媒了,
管路中一旦有漏縫,冷媒就持續的漏了,
漏光只是遲早的事,建議提早送修.