L lurong 🔰 金幣 0 2013/07/17 #1 使用雅柏1呎的背濾小缸,背濾分三格,最左邊的格子裡放沉水馬達 上週不知道為什麼,沉水馬達的格子裡水位一直很低 最右邊的格子一直有在進水,水流量也正常 這種情形持續幾天,馬達就壞掉了 請問是溢水孔的問題嗎?還是馬達的問題?
使用雅柏1呎的背濾小缸,背濾分三格,最左邊的格子裡放沉水馬達 上週不知道為什麼,沉水馬達的格子裡水位一直很低 最右邊的格子一直有在進水,水流量也正常 這種情形持續幾天,馬達就壞掉了 請問是溢水孔的問題嗎?還是馬達的問題?
L lurong 🔰 金幣 0 2013/07/17 #4 0927393889 說: 是不是沒捕水 水乾了 ? 按一下展開…… 主缸的水位一直都在最高點 就是在溢水孔之上 魚缸大概長這樣 只是我的出水入水孔跟圖中的左右相反 水位都有到達那個入水孔~
L lurong 🔰 金幣 0 2013/07/17 #7 0927393889 說: 養水期間有補淡水進去缸子嗎 ? 因為水蒸發掉會從馬達那隔開始降低水位 不然就是儒樓上大大所言 馬達流量過大 按一下展開…… 因為有開風扇冷氣的關係 所以兩天補一次水 但是是往主缸裡補 我的馬達是買缸附贈的最陽春的 無法調水量的那種 所以馬達突然變強然後就燒壞了嗎= = 因為我怕我再買一顆也會這樣 所以想搞清楚原因
0927393889 說: 養水期間有補淡水進去缸子嗎 ? 因為水蒸發掉會從馬達那隔開始降低水位 不然就是儒樓上大大所言 馬達流量過大 按一下展開…… 因為有開風扇冷氣的關係 所以兩天補一次水 但是是往主缸裡補 我的馬達是買缸附贈的最陽春的 無法調水量的那種 所以馬達突然變強然後就燒壞了嗎= = 因為我怕我再買一顆也會這樣 所以想搞清楚原因
Aquafans 🏅🔰🔰 金幣 0 2013/07/17 #8 lurong 說: 主缸的水位一直都在最高點 就是在溢水孔之上 魚缸大概長這樣 只是我的出水入水孔跟圖中的左右相反 水位都有到達那個入水孔~ 按一下展開…… 既然是引用到我的賣場裡的圖片,那我就解讀看看可能的原因。通常馬達格的水會抽乾,不外乎以下三個原因,也就是總水量不夠、濾材堵塞以及馬達流量太大。總水量不夠的主要因素就是蒸發,解決辦法只要適時補水或裝自動補水器即可。濾材堵塞的話,則需要更換新的濾材或更換較不容易堵塞的濾材。若是因為馬達流量太強,原因通常就是入水口或入水柵欄的面積不夠,解決辦法就是增加入水口的面積,或是更換較小流量的馬達。
lurong 說: 主缸的水位一直都在最高點 就是在溢水孔之上 魚缸大概長這樣 只是我的出水入水孔跟圖中的左右相反 水位都有到達那個入水孔~ 按一下展開…… 既然是引用到我的賣場裡的圖片,那我就解讀看看可能的原因。