roxy

🏅🏅🏅
金幣
20
朋友的冷水機掛了
說打了半天溫度都是29度,且冷水機底盤油油的
連想都不用想就知道冷媒外洩了
詢問一下才知道這台是二手機,購買前魚友有送修灌冷媒
放了一陣子最近那出來玩玩,結果就⋯完全不會降溫

拆開檢查,填充口焊上新的快速接頭。(舊的是挾死的)
PH84_F_11_140814235721_1.JPG


灌氮找漏源
PH84_F_11_140814235721.JPG


找到漏源,原來是冷凝器鋁鰭旁銅管破洞
洞只有針孔大小,難怪上次的師傅沒抓到漏
PH84_F_11_140814235721_2.JPG


整排都幫忙補焊加強
PH84_F_11_140814235721_3.JPG


冷煤 134a 充填測試完成
PH84_F_11_140814235721_4.JPG
 
最後編輯:
我認為鈦管接頭應該也差不多了

查漏方法跟我差不多,有時我甚至會整台加壓浸水找漏源

鈦管接頭測試後是沒問題的,不能靠目視來判斷啦
有時候也很感嘆,冷凍空調界一直有讓人覺得黑心的地方
譬如:
明明零件沒壞就說壞,
明明沒漏冷煤說幫你灌冷煤,
明明沒抓到漏源還是硬補冷煤,結果幾個月過後又漏又給你收一次填充費⋯一直循環
好在我不走這行,只是興趣而已

測漏法太多了,簡單目視法、冷煤探測器、螢光探照法都是可以用來抓漏緣
就看要怎應用,每種方法都有優缺點

N2加壓測漏是抓微漏洞的不錯方式
至於浸水找漏源這種炫耀式的施工法,風險太高了
且舉例空調系統應用上,如果車輛的冷煤系統要這樣弄
不就整台車要去泡水?冷氣機也是嗎?

只不過要找漏源,n2壓力可以適當提高
大部份也98%~99%可以找到,剩下那1%有時候真的是奇案
跟本沒必要浸水,又不是工廠剛出廠的新機OQC確認
只要相關氣體、潤滑油一填入系統,真的別開玩笑

萬一操作失誤,水氣入侵冷煤系統跟冷凍油混合變咖啡牛奶
壓縮機縮缸,真不知道換壓縮機這個費用是要算老闆您的還是客人的?
 
最後編輯:
恩沒錯,我是比較不能接受管線的氧化或侵蝕

有來找過我保養的魚友都知道,我能不動到管路的都盡量不動,除非是真的掛了才拆管
我也是出去一律做工作閥,以後要檢查也方便

對於入水這部分,當然不是什麼系統都適用的
平時我也大都用刷子跟肥皂水尋找,只有在刷不出看不出又聽不出時才會做的下下策

你說的奇案我也碰過,那真的很怪,站壓數天沒漏,充灌運轉一陣子就漏了 見鬼
 
哇,,拿日立冷暖變頻架高
我也常常這樣做,哈,,

嘿...看來也是內行的喔!!

媽D,真是高手...........


這算騙吃騙喝的,冷凍空調本來就是內行的看門道,外行的看熱鬧
別太相信太多花招
只是熱交換系統的應用,沒那麼複雜~

不能接受銅管氧化又盡量不動管子,這有點矛盾.........
海水冷卻機很少看到有人的機子不生銅鏽,最多也是清一清,上漆保護
因該不需要幫客人換管 順便灌冷媒ㄟ
冷凍空調界就是這樣搞到後面跟詐騙集團沒什兩樣,

而充填工作閥只要有需要抽真空灌冷媒都是要焊上的,一個快接閥也才幾十塊
現在大概沒有人還會去燒焊上去再去拆掉吧! 萬一沒夾好冷媒漏光光又要花一次工

站上高手雲集,冷凍空調算是老行業
只要維修便宜且品質穩就可以了
要怎搞都可以
但大大的完工單算是業界首創,寫的洋洋灑灑,真的是佩服
不過真的有需要那麼多項?裡面有幾個真的有用的?
我這種兩光外行的大概還是只能看熱鬧
 
最後編輯:

相似主題