James26495

🔰
金幣
0
最近剛開始接觸海水缸,用純海水養水大約1個月,放便宜的三斑和機械蝦,目前活的好好的,唯獨水溫無法控制,最近看到版上有人用分離式冷氣改成冷水機,雖然我的職業是冷凍空調維修人員,但分離式冷氣似乎不太適合我的1尺小小缸,某天眼角掃到一台都是灰塵的除濕機,心裡想 "就是你了,變身吧,冷水機":em03:
將除濕機內的蒸發器與冷凝器分離後,管路重焊接,但是沒有鈦管抗腐蝕的特性,又要冷卻海水,似乎只有一種方法可以做,那就是小型的冰水冷卻設備,不用銅管、鈦管,而是用普通的PE管繞入海水缸的背濾槽內,然後在PE的管內走的是被銅管冷卻後普通的淡水,淡水館內溫度最低可達4度C :em09:
:em04:整桶結冰 用PVC管做彎管制具,彎出螺旋管型的蒸發器後:em04:
PH84_F_18_140815173817s.JPG

原圖連結(Large Size Image)                              拍攝資訊(EXIF)
若用汽車水箱用的高比重冷卻液,應能讓水溫保持在0度C以下不結冰。:em14:

管路銜接,保溫與真空處理。:em25:
:em04:抽真空,定量充填冷媒中
PH84_F_18_140815173657s.JPG

原圖連結(Large Size Image)                              拍攝資訊(EXIF)
放在小缸旁邊似乎還是有點太大,不過好處是,完全聽不到壓縮機運轉的聲音,而且不熱唷。
:em04:放在小缸後的樣子
PH84_F_18_140815174300s.JPG

原圖連結(Large Size Image)                              拍攝資訊(EXIF)

第一階段使用後的情況再效果如何再與大家分享。:em15:
 
DIY精神可嘉 但是要注意PVC管在長期低溫下脆化的風險及質變(變白龜裂)
 
這台哥林的我猜它壓縮機是FE140Y
能力1/8
您的設計屬於間接交換的型式
原有的兩個鋁鰭可串接增加過冷度
毛細管也改成冷凍模式
水箱用抗凍冷卻液是正確的
在PE管要考量如果哪天破管了怎麼辦?是否會污染海水等等
還可再補一台溫控,兩台會較好,一台控水溫,一台控冷卻液溫

這設計很不錯,你甚至直接把那支過濾殼整個當作冰塊泡海水應該也可以喔
 
PE管在海水中破裂,我也有想過這個問題耶~所以先不用抗凍冷卻液測試,暫時會先用水來RUN看看,會把R134a的蒸發後壓力調高到30psig,溫度修正下應能落在7到8度c 之間。讓pe管不至於過冷變硬,明天來去加個冷卻溫控~感謝前輩提醒
 
厲害喔!但要注意安全,除濕機發生火災的新聞經常看到....不要因小失大會欲哭無淚
 
厲害喔!但要注意安全,除濕機發生火災的新聞經常看到....不要因小失大會欲哭無淚

這是一定要的~原廠的所有線路已經全部換成耐燃線路,並且在接點處加了86度c的溫度保險絲,我從事冷凍空調行業已經10年了唷:em04:
新聞上面引發失火的情況全都相同,太髒,以及線路接點沒有緊密,鬆鬆的造成弧火現象,加熱周圍塑膠而熔毀,更扯的是原廠沒有任何的保護,如溫度保險絲,過熱斷路等等,也感謝你的提醒,會多增加感溫sensor來檢測機內溫度。:em18:
 

相似主題