最近想自D一個配電箱,最主要想跟延長線一樣每個開關控制一個插座,內部的簡易配線如下圖,請問各位大大這樣的拉線方式有沒有什麼問題或需要更改的地方?煩請不吝指教。
488b2e86a62391cad0d3ac1edb2cf779.jpg
 
基本上問題不大,還要稍微考慮一下線路總瓦數的問題,
源頭(110v標示處)最好加個保險絲(有熔無熔都行),
另外為了美觀,開關在前,插座可以設計在後面(也可省點線)~
額外的,開關也可用成三向的開關加個指示燈就更好了~ ^^ :em01:
 
主迴路用各漏電斷路器吧....
主電進來有無融絲開關跟漏電斷路器,只是沒畫。[emoji16]

基本上問題不大,還要稍微考慮一下線路總瓦數的問題,
源頭(110v標示處)最好加個保險絲(有熔無熔都行),
另外為了美觀,開關在前,插座可以設計在後面(也可省點線)~
額外的,開關也可用成三向的開關加個指示燈就更好了~ ^^ :em01:

我買的開關本身就有指示燈囉[emoji16] 。
無融絲開關用30A的應該夠吧?
 
30A-1P-NFB如果配PVC 600 2.0mm2電線過載可能不會跳喔~(電線發燙)
如果用電量較大建議更換20A-1P-NFB更換兩迴
自己計算一下使用量,匹配一下
 
30A-1P-NFB如果配PVC 600 2.0mm2電線過載可能不會跳喔~(電線發燙)
如果用電量較大建議更換20A-1P-NFB更換兩迴
自己計算一下使用量,匹配一下
粗估約500W,不含300W加溫棒,這樣無融絲開關要用多少A的?線要用多粗的?麻煩指點一番[emoji16]
 
P=I*V, I=P/V=500W/110V = 4.5 * 1.3buffer = 6A,所以挑個10A就夠了,也要看你家分支出來保護電流是多少? 6A的線徑多少 上綱查一下,不過用1.6應該就很夠了,怕的話用2.0但作起來很難折… 給你作參考。
 
P=I*V, I=P/V=500W/110V = 4.5 * 1.3buffer = 6A,所以挑個10A就夠了,也要看你家分支出來保護電流是多少? 6A的線徑多少 上綱查一下,不過用1.6應該就很夠了,怕的話用2.0但作起來很難折… 給你作參考。
家裡分支出來的是30A的,但是如果這個分支還有其他耗電量較高的電器用品(烤箱,微波爐,飲水機,燈等)那我是不是最好把分支的30A換成50A,配電箱用10A的會比較安全?
 
家裡分支出來的是30A的,但是如果這個分支還有其他耗電量較高的電器用品(烤箱,微波爐,飲水機,燈等)那我是不是最好把分支的30A換成50A,配電箱用10A的會比較安全?

錯誤的觀念!無熔絲開關不是越大越好!!要合適才好!!!您的需求其實很簡單!就是我們一般常用的"專插迴路"建議您直接在電表箱最底下加顆10A的無熔絲開關拉給魚缸用就好!線徑建議2.0單芯線!餘下要看負載做更動~基本上應該很則夠了!
 
錯誤的觀念!無熔絲開關不是越大越好!!要合適才好!!!您的需求其實很簡單!就是我們一般常用的"專插迴路"建議您直接在電表箱最底下加顆10A的無熔絲開關拉給魚缸用就好!線徑建議2.0單芯線!餘下要看負載做更動~基本上應該很則夠了!
了解,不過因為環境的關係沒辦法直接從主配電箱拉線出來,所以只能從牆壁的插座分接出來。[emoji28]
這樣的話還是直接從牆壁的插座拉出來接10A無熔絲開關->漏電斷路器->配線,這樣就可以了?
 
了解,不過因為環境的關係沒辦法直接從主配電箱拉線出來,所以只能從牆壁的插座分接出來。[emoji28]
這樣的話還是直接從牆壁的插座拉出來接10A無熔絲開關->漏電斷路器->配線,這樣就可以了?

可以!但是需要先確認來源的無熔絲開關大小?線徑?再評估。
 