粗估約500W,不含300W加溫棒,這樣無融絲開關要用多少A的?線要用多粗的?麻煩指點一番[emoji16]30A-1P-NFB如果配PVC 600 2.0mm2電線過載可能不會跳喔~(電線發燙)
如果用電量較大建議更換20A-1P-NFB更換兩迴
自己計算一下使用量,匹配一下
家裡分支出來的是30A的,但是如果這個分支還有其他耗電量較高的電器用品(烤箱,微波爐,飲水機,燈等)那我是不是最好把分支的30A換成50A,配電箱用10A的會比較安全?P=I*V, I=P/V=500W/110V = 4.5 * 1.3buffer = 6A,所以挑個10A就夠了,也要看你家分支出來保護電流是多少? 6A的線徑多少 上綱查一下,不過用1.6應該就很夠了,怕的話用2.0但作起來很難折… 給你作參考。
家裡分支出來的是30A的,但是如果這個分支還有其他耗電量較高的電器用品(烤箱,微波爐,飲水機,燈等)那我是不是最好把分支的30A換成50A,配電箱用10A的會比較安全?
了解,不過因為環境的關係沒辦法直接從主配電箱拉線出來,所以只能從牆壁的插座分接出來。[emoji28]錯誤的觀念!無熔絲開關不是越大越好!!要合適才好!!!您的需求其實很簡單!就是我們一般常用的"專插迴路"建議您直接在電表箱最底下加顆10A的無熔絲開關拉給魚缸用就好!線徑建議2.0單芯線!餘下要看負載做更動~基本上應該很則夠了!
了解,不過因為環境的關係沒辦法直接從主配電箱拉線出來,所以只能從牆壁的插座分接出來。[emoji28]
這樣的話還是直接從牆壁的插座拉出來接10A無熔絲開關->漏電斷路器->配線,這樣就可以了?
了解,感謝大大。可以!但是需要先確認來源的無熔絲開關大小?線徑?再評估。