H honnew 🏅🔰🔰 金幣 0 2014/11/20 #1 請問一下各位~~我有個問題想要請教一下~我的鈣反+CO2後反應出來的水是7.2左右 PH筆是插在鈣反裡面 數據是6.32 那是不是意思說鈣石+CO2反映出來的水是降低PH值 如果這樣的話 那我PH監控器應該怎麼調整才對~~~ PH監控器是水族先生的PH-201C
請問一下各位~~我有個問題想要請教一下~我的鈣反+CO2後反應出來的水是7.2左右 PH筆是插在鈣反裡面 數據是6.32 那是不是意思說鈣石+CO2反映出來的水是降低PH值 如果這樣的話 那我PH監控器應該怎麼調整才對~~~ PH監控器是水族先生的PH-201C
simonwang 🏅🏅🏅 金幣 0 2014/11/25 #4 一般鈣反的PH值大都設定在6.x左右.(我是設定6.8開啟/6.4關閉). 超過6.8:電磁閥開啟,導入Co2,鈣反內水質開始"酸化"用以溶解鈣石. 低於6.4:電磁閥關閉,用剩餘的Co2繼續溶解鈣石. 你應該要用鈣反出水的流量來調整主缸的Ca/KH值. 測量鈣反出水的ph值並沒有甚麼意義(假設你的設備都是正常的). 你也不用擔心鈣反出水會影響到你主缸的ph(那量太小了). 所以ph controller一旦設定好,通常不會去調整. 你要擔心的是.....鈣反能否穩定的入水/出水.
一般鈣反的PH值大都設定在6.x左右.(我是設定6.8開啟/6.4關閉). 超過6.8:電磁閥開啟,導入Co2,鈣反內水質開始"酸化"用以溶解鈣石. 低於6.4:電磁閥關閉,用剩餘的Co2繼續溶解鈣石. 你應該要用鈣反出水的流量來調整主缸的Ca/KH值. 測量鈣反出水的ph值並沒有甚麼意義(假設你的設備都是正常的). 你也不用擔心鈣反出水會影響到你主缸的ph(那量太小了). 所以ph controller一旦設定好,通常不會去調整. 你要擔心的是.....鈣反能否穩定的入水/出水.