shih87 🏆🏆🏆🏆 金幣 650 2015/03/26 #121 昨天晚上Apex panel發出 warming alarm 的嗶聲,但我並無任何設定,除了"set OFF"...也沒收到任何email 或由email 觸發的简訊,檢查一下也沒發現異狀 (temp, ORP, PH, etc...),重開機也沒用,最後只好將warming alarm turn OFF.... 大家有什麼想法或建議?
昨天晚上Apex panel發出 warming alarm 的嗶聲,但我並無任何設定,除了"set OFF"...也沒收到任何email 或由email 觸發的简訊,檢查一下也沒發現異狀 (temp, ORP, PH, etc...),重開機也沒用,最後只好將warming alarm turn OFF.... 大家有什麼想法或建議?
tim07 🏅🏅🔰 金幣 0 2016/08/11 #122 Cond 嚴重跳針 這兩天在移缸,整線時碰到Cond Prob的線,它的值瞬間從34點幾掉到零點幾!就沒回來 請大家幫我看看是我把線壓到還是在怎樣了! 之前這Cond值一直飄,我也照河馬大的教學將溫度補償的值也設了,還是小飄 這次就太離譜了 最後編輯: 2016/08/12
Cond 嚴重跳針 這兩天在移缸,整線時碰到Cond Prob的線,它的值瞬間從34點幾掉到零點幾!就沒回來 請大家幫我看看是我把線壓到還是在怎樣了! 之前這Cond值一直飄,我也照河馬大的教學將溫度補償的值也設了,還是小飄 這次就太離譜了
A alexsu 🏅🔰🔰 金幣 30 2017/04/23 #123 Hi 大大 準備購置 APEX , 請問若要加一些液位開關來偵測水位及補水,是否還要購買額外的模組來配合使用? APEX系列就內含偵測鹽度模組了,但大家目前用的好像都是APEX CLASSIC 的主機,若要偵測鹽度還要再買PM2對嗎?
Hi 大大 準備購置 APEX , 請問若要加一些液位開關來偵測水位及補水,是否還要購買額外的模組來配合使用? APEX系列就內含偵測鹽度模組了,但大家目前用的好像都是APEX CLASSIC 的主機,若要偵測鹽度還要再買PM2對嗎?
danmhippo 💎💎🏆🏆🏆 金幣 260 2017/04/23 #125 液位計你得自己DIY 然後再增添他們家的Break Out Box 把液位計的兩根線接上BOB BOB應該是接入Aqua-Bus 另一個選擇是增添他們家的FMM搭配他們的光學液位偵測 但那個我沒用過, 我連新版Apex都沒用過, 您只能自己試試看
液位計你得自己DIY 然後再增添他們家的Break Out Box 把液位計的兩根線接上BOB BOB應該是接入Aqua-Bus 另一個選擇是增添他們家的FMM搭配他們的光學液位偵測 但那個我沒用過, 我連新版Apex都沒用過, 您只能自己試試看
m8032280 🏅🏅🔰 金幣 5 2017/04/23 #126 bbbabab 說: 校正液不難配 藥品純度高,天平準一點就可以了 當然第一種方法,小數點不用準到那麼多位 53 mS/cm導電度的校正液 配法有兩種 1. 3.24356g(氯化鉀) + 96.75644g(純水) 2. 33.64g(氯化鈉),溶解後加體積至1L 按一下展開…… 我這有0.0001g的天平,台中有需要的朋友我可以幫忙配置 !
bbbabab 說: 校正液不難配 藥品純度高,天平準一點就可以了 當然第一種方法,小數點不用準到那麼多位 53 mS/cm導電度的校正液 配法有兩種 1. 3.24356g(氯化鉀) + 96.75644g(純水) 2. 33.64g(氯化鈉),溶解後加體積至1L 按一下展開…… 我這有0.0001g的天平,台中有需要的朋友我可以幫忙配置 !
A alexsu 🏅🔰🔰 金幣 30 2017/08/11 #130 昨天將APEX斷電再重新覆電,APEX的DISPLAY就藍屏了,不過APEX主機透過網路可以正常控制,請問有大大知道如何處理嗎? 重開APEX好幾次都一樣 DISPLAY都無法正常顯示,好像當了
mizyeh 🏅🔰🔰 金幣 495 2017/08/11 #131 網路上找到的,供參考。 還有背光的話,文章裡是建議更新顯示模組的韌體, 詳細操作程序文中有說明。 My Display Module is Blank