C cancer 🔰 金幣 0 2003/05/07 #1 請教 1/6匹 的冷卻機 平均每月的耗電 大約多少阿? 最近有點想敗一台冷卻機來給我的2尺缸降溫 但是 擔心耗電量的問題 畢竟是租外面雅房 電費是平攤的....如果吃電過多 很不好意思的 如果 這台機器一個月超過300元的電費的話 那就不考慮了
請教 1/6匹 的冷卻機 平均每月的耗電 大約多少阿? 最近有點想敗一台冷卻機來給我的2尺缸降溫 但是 擔心耗電量的問題 畢竟是租外面雅房 電費是平攤的....如果吃電過多 很不好意思的 如果 這台機器一個月超過300元的電費的話 那就不考慮了
fishya 🏅🏅🏅 金幣 5 2003/05/08 #4 2尺缸應該是看妳的水量大小 有些沒有底缸 加上光源無hqi 1/6 hp應該是可以應付的來 假設 1/6 hp 每次跑一小時 一天跑4次 它所消耗的瓦數如下 1/6 * 745.7 * 1 * 4 = 497.13 Walt 電費的換算公式 之前網上有討論過可以稍微"搜尋"一下看看
2尺缸應該是看妳的水量大小 有些沒有底缸 加上光源無hqi 1/6 hp應該是可以應付的來 假設 1/6 hp 每次跑一小時 一天跑4次 它所消耗的瓦數如下 1/6 * 745.7 * 1 * 4 = 497.13 Walt 電費的換算公式 之前網上有討論過可以稍微"搜尋"一下看看
S superior 🏅🏅🔰 金幣 0 2003/05/08 #5 不只吧!!那是output的功率,input會高一點喔!! 參考http://www.ph84.idv.tw/ad/chiller.php,1/6匹需要用到220W。
C cancer 🔰 金幣 0 2003/05/08 #7 試算一下 我的狀況 (全水量:70×温度差10℃÷24時間)+熱損失((80W)×0.86)]×1.2=約117Kcal/h 請教 這樣用 1/6 足夠了嗎?
M mwhsu 🏅🏅🔰 金幣 10 2003/05/08 #8 下面引用由cancer在 2003/05/08 12:00pm 發表的內容: 試算一下 我的狀況 (全水量:70×温度差10℃÷24時間)+熱損失((80W)×0.86)]×1.2=約117Kcal/h 請教 這樣用 1/6 足夠了嗎? 按一下展開…… 熱損失除了燈之外,還要把馬達(尤其沉水)也算進去哦
下面引用由cancer在 2003/05/08 12:00pm 發表的內容: 試算一下 我的狀況 (全水量:70×温度差10℃÷24時間)+熱損失((80W)×0.86)]×1.2=約117Kcal/h 請教 這樣用 1/6 足夠了嗎? 按一下展開…… 熱損失除了燈之外,還要把馬達(尤其沉水)也算進去哦
C cancer 🔰 金幣 0 2003/05/08 #9 下面引用由mwhsu在 2003/05/08 12:02pm 發表的內容: 熱損失除了燈之外,還要把馬達(尤其沉水)也算進去哦 按一下展開…… @@ 我是使用圓桶... 伊罕2213 馬達瓦數8W 應該差不多吧......
下面引用由mwhsu在 2003/05/08 12:02pm 發表的內容: 熱損失除了燈之外,還要把馬達(尤其沉水)也算進去哦 按一下展開…… @@ 我是使用圓桶... 伊罕2213 馬達瓦數8W 應該差不多吧......
S superior 🏅🏅🔰 金幣 0 2003/05/09 #10 下面引用由cancer在 2003/05/08 12:00pm 發表的內容: 試算一下 我的狀況 (全水量:70×温度差10℃÷24時間)+熱損失((80W)×0.86)]×1.2=約117Kcal/h 請教 這樣用 1/6 足夠了嗎? 按一下展開…… 請問這公式是何處找到的??
下面引用由cancer在 2003/05/08 12:00pm 發表的內容: 試算一下 我的狀況 (全水量:70×温度差10℃÷24時間)+熱損失((80W)×0.86)]×1.2=約117Kcal/h 請教 這樣用 1/6 足夠了嗎? 按一下展開…… 請問這公式是何處找到的??
J jackcpc 🔰 金幣 0 2003/05/09 #12 [這篇文章最後由jackcpc在 2003/05/10 03:04am 第 1 次編輯] (全水量:220 ×温度差7 ℃÷24H)+熱損失(*112W×0.86)]×1.2= 193Kcal/h , 這樣需多大的冷水機? *= 36W PL X 2 + 沉 水 40W
[這篇文章最後由jackcpc在 2003/05/10 03:04am 第 1 次編輯] (全水量:220 ×温度差7 ℃÷24H)+熱損失(*112W×0.86)]×1.2= 193Kcal/h , 這樣需多大的冷水機? *= 36W PL X 2 + 沉 水 40W