W woeijyh 🏆🏆🏆🏅 金幣 5 2003/03/07 #1 我的HQI是220V,250W 自己配置插座,採3.5平方的電線 使用電子式定時器,220V可以耐10A HQI的電源線是1.25,插頭是一體成型的,接在電子式定時器上使用 昨天發現HQI的電源線的插頭蠻燙的,但電源線本身不會熱 電子式定時器的插座及插頭也有一些發熱 我已先將HQI的電源線的插頭剪下,重新配置一個新的插頭 我想請教一下各位,電源線的插頭發燙是因為插頭包覆不良所導致,還是因為電線太細,還是因為插頭與定時器的插座不密合所致??
我的HQI是220V,250W 自己配置插座,採3.5平方的電線 使用電子式定時器,220V可以耐10A HQI的電源線是1.25,插頭是一體成型的,接在電子式定時器上使用 昨天發現HQI的電源線的插頭蠻燙的,但電源線本身不會熱 電子式定時器的插座及插頭也有一些發熱 我已先將HQI的電源線的插頭剪下,重新配置一個新的插頭 我想請教一下各位,電源線的插頭發燙是因為插頭包覆不良所導致,還是因為電線太細,還是因為插頭與定時器的插座不密合所致??
D doui456 訪客 2003/03/08 #3 1,電源插頭的金屬部份與插座的接觸不良時即會發熱.因為接觸不良時電流流動時會產生阻力,有阻力就會發熱.應選擇拔起插頭時要出一點力的.電流越大接觸越種要.像大電流的電源都是用鎖上去的(鎖螺絲).諸如電器箱內的無龍絲開關.
1,電源插頭的金屬部份與插座的接觸不良時即會發熱.因為接觸不良時電流流動時會產生阻力,有阻力就會發熱.應選擇拔起插頭時要出一點力的.電流越大接觸越種要.像大電流的電源都是用鎖上去的(鎖螺絲).諸如電器箱內的無龍絲開關.
W woeijyh 🏆🏆🏆🏅 金幣 5 2003/03/08 #5 嗯!!我發現插頭會發熱後馬上將插頭換掉, 使用兩天後發現發熱的狀況沒有了! 應該是插頭包覆不良所致 當初是因為為了方便才採用插頭式的定時器 經過這一次事件,還是換成配接式的定時器比較好!! 謝謝各位的幫忙!!
嗯!!我發現插頭會發熱後馬上將插頭換掉, 使用兩天後發現發熱的狀況沒有了! 應該是插頭包覆不良所致 當初是因為為了方便才採用插頭式的定時器 經過這一次事件,還是換成配接式的定時器比較好!! 謝謝各位的幫忙!!