kson6511 🏅🏅🔰 金幣 12 2004/05/07 #1 請問fl 4燈, 雙開關的燈具,可改成, 6燈嗎? 是直接買4個燈腳來裝上, 線接在一起即可呢? 還是連裡面的啟動器, 安定器,整組都須換掉呢? 麻煩懂的安裝的前輩給點指導! 感激不盡...
kingo 🏆🏆🏆🏆 金幣 29 2004/05/07 #3 下面引用由kson6511在 2004/05/07 10:24am 發表的內容: 請問fl 4燈, 雙開關的燈具,可改成, 6燈嗎? 按一下展開…… 如燈座內的空間可以容納6支FL的話當然可以,但要注意溫度會升高 下面引用由kson6511在 2004/05/07 10:24am 發表的內容: 是直接買4個燈腳來裝上, 線接在一起即可呢? 還是連裡面的啟動器, 安定器,整組都須換掉呢? 按一下展開…… 原本的安定器不更動的狀態下 如空間足夠的話可加2顆新的傳統安定器和啟動器或 1顆1對2or2顆1對1的電子安定器負責2支新加入的FL 如怕溫度太高或裝置安定器的空間不足的話 可全部改為電子安定器 可搭配 1對4 x 1 + 1對2 x 1 或 1對3 x 2 或 1對2 x3
下面引用由kson6511在 2004/05/07 10:24am 發表的內容: 請問fl 4燈, 雙開關的燈具,可改成, 6燈嗎? 按一下展開…… 如燈座內的空間可以容納6支FL的話當然可以,但要注意溫度會升高 下面引用由kson6511在 2004/05/07 10:24am 發表的內容: 是直接買4個燈腳來裝上, 線接在一起即可呢? 還是連裡面的啟動器, 安定器,整組都須換掉呢? 按一下展開…… 原本的安定器不更動的狀態下 如空間足夠的話可加2顆新的傳統安定器和啟動器或 1顆1對2or2顆1對1的電子安定器負責2支新加入的FL 如怕溫度太高或裝置安定器的空間不足的話 可全部改為電子安定器 可搭配 1對4 x 1 + 1對2 x 1 或 1對3 x 2 或 1對2 x3