J jackalpro 🔰 金幣 0 2004/02/07 #1 請教一下大家 HQI的安定器 好像大部分用220w的安定器 是因為比110W省電嗎 還是有別的考量 有朋友說會差三分之一左右 不知各位的意見如何^^
I ischen 🏆🏆🏆🏅 金幣 0 2004/02/08 #3 應該是 110V & 220V 囉~ 眾說紛紜 不過有人說傳統式安定器的話 220V 會比較省電 但用電子式安定器 就都沒差囉~ 還是請前輩出來指教才是...
B bin5 🏅🏅🏅 金幣 20 2004/02/08 #4 1.220v的安定器比110v的便宜幾百元 2.體積較小,安定器方便內置 3.220v的功率因素較高,秏損較少 4.單相三線式不管是220v、110v都是家庭用電(低壓錶燈),三相三線式才是工業用電 其他請前輩補充,有錯請指教...
1.220v的安定器比110v的便宜幾百元 2.體積較小,安定器方便內置 3.220v的功率因素較高,秏損較少 4.單相三線式不管是220v、110v都是家庭用電(低壓錶燈),三相三線式才是工業用電 其他請前輩補充,有錯請指教...
Y ysc51 🔰 金幣 0 2004/02/08 #5 引用彬兄的話----(單相三線式不管是220v、110v都是家庭用電(低壓錶燈),三相三線式才是工業用電 ..<.故而不管是220v or 110v 的電壓在計費上是沒差別的.....除非你是用3φ220v那就以工業用電計收電費)...........一般家庭用電會建議儘量以220v的電器設備...主因是考量電功率的效率及銅損的問題-------因為高電壓相對的就低電流....也就是說同樣線徑的電線.若是220v可比110v用比較大的瓦特數… 以上若有錯誤…請指正謝謝!
引用彬兄的話----(單相三線式不管是220v、110v都是家庭用電(低壓錶燈),三相三線式才是工業用電 ..<.故而不管是220v or 110v 的電壓在計費上是沒差別的.....除非你是用3φ220v那就以工業用電計收電費)...........一般家庭用電會建議儘量以220v的電器設備...主因是考量電功率的效率及銅損的問題-------因為高電壓相對的就低電流....也就是說同樣線徑的電線.若是220v可比110v用比較大的瓦特數… 以上若有錯誤…請指正謝謝!
N nfshih 🏆🏆🏆🏅 金幣 15 2004/02/08 #6 家庭用並不需要用到三相電(各差120度),最重要的也沒人設計家庭用的設施為三相! 就如同樓上幾位大大所言220V比較省電是因為傳導線的耗損!220V電流相對較小電線的功率損耗也較小!不過"電起來也更震撼!",還有110V較易造成家庭電力傳輸的不平衡,除非用配電時有特意考慮!不平衡會造成虛功,照理說虛功是台電買單,但問題就出在傳輸線(家裡插座至電表)!這也是為何用220V有時電流並未減半降低卻更省電!
家庭用並不需要用到三相電(各差120度),最重要的也沒人設計家庭用的設施為三相! 就如同樓上幾位大大所言220V比較省電是因為傳導線的耗損!220V電流相對較小電線的功率損耗也較小!不過"電起來也更震撼!",還有110V較易造成家庭電力傳輸的不平衡,除非用配電時有特意考慮!不平衡會造成虛功,照理說虛功是台電買單,但問題就出在傳輸線(家裡插座至電表)!這也是為何用220V有時電流並未減半降低卻更省電!
J jackalpro 🔰 金幣 0 2004/02/09 #7 解說的好詳盡 謝謝各位大大囉 那麼 再問一個 如果我在110v的插頭接一個220v的升壓變壓器 用220v的燈 那麼 也跟直接用110v依樣耗電是嗎
B bin5 🏅🏅🏅 金幣 20 2004/02/09 #11 下面引用由jackalpro在 2004/02/10 02:56am 發表的內容: 喔喔了解了 那麼可以從冷氣插座旁接一個插座給hqi用嗎 diy會不會麻煩 按一下展開…… 可以 粉簡單,可分出來接定時器再弄個插座插HQI
下面引用由jackalpro在 2004/02/10 02:56am 發表的內容: 喔喔了解了 那麼可以從冷氣插座旁接一個插座給hqi用嗎 diy會不會麻煩 按一下展開…… 可以 粉簡單,可分出來接定時器再弄個插座插HQI