bocool

🏅🏅🔰
金幣
5
昨天換水之後忘記把冷水機打開

直到今天中午上班午休打開監視器

才發現軟體都不怎麼開

打電話請家人確認並打開冷水機

當時水溫是33度

下班回到家看了真是不知道該做些什麼

537dbafb3992977bc5d9cb1ea0a3086f.jpg


這是全景

6fb473f45de365df95e4e5945c2ba61e.jpg


紅奶嘴似乎被嚇到分裂中

f39af897e3abe9e99612b22f1be666f6.jpg


69cf57ee9f8020d972f822a9a26f02c5.jpg


綠奶嘴熱到疑似吐腸…

目前只先測了NO3數值是1

請問其他還有什麼該做的事情嗎?

我從使用 Tapatalk 的 ASUS_Z017DA 發送
 
我也幹過這種事,當時水溫升到30,31 約12~24 Hr , 回覆後倒是沒有傷亡,只能聽天由命吧~
 
等到夏天分區停電或是颱風吹斷電線停電的時候就知道結果了..... LPS還好!! 24Hr以內都無損。
48Hr以內可能會縮個幾天,反正.... 今年的夏天大家皮可能要繃緊一點....
 
我也會換換水。不過,版主上次就換水搞砸的。所以⋯我也不知⋯:em01:

你好壞喔~:em06:

先說一下喔
要是有感溫線這次可別順手清理又忘了放下去
那是會整缸提早過寒冬的
感溫線也是很常出包的一個點~
 
你好壞喔~:em06:
感溫線也是很常出包的一個點~

臭酸大提到這點真的是令我感觸良深啊。
感溫線不是只有熱敏電阻會故障而已,
尤其是魚缸在一樓的魚友要更注意,台灣雨季的時候潮濕得很誇張,
加上又是海水缸,感溫線因為潮濕或海水濕氣的關系,
導致跟錶頭連接的感溫線線尾受潮氧化而接觸不良,
如此熱敏電阻阻抗變大,錶頭誤判成低溫而不啟動壓縮機,
導致真實水溫已經爬到30度,但錶頭依舊顯示21度,然後就等於沒裝冷水機了....:em16:
各位魚友千萬要注意啊,此時只要把線尾剪去一小截重接回錶頭就好,不用費時費工換整條。:em17:
 