parter

🔰
金幣
5
昨天,收到了上星期訂的韓國阿提卡1/5HP冷水機
下班忙完後,將它連結上線測試!
結果如下:
拆箱後的內容物有:冷水機(廢言)、四種進出口接水管、說明書及保證書、電源線
說明書只有英文,而且很薄沒有幾張感覺好像很簡單(但是我買的是 1/5HP 它內容全寫 1/10HP)
PS. 感覺代理商很混,連中文說明書都沒製作
拆箱後當然就是裝起來用用看啦!
我是這樣連結的
魚缸 → 海豚 1600 圓桶 → 阿提卡冷水機 → 300W 加熱器 → 魚缸
缸裡有的熱源如下
1. 70W HQI x 1,15W FL x 4,RIO-2100 沉水馬達
缸內水量約為 160L (不知有沒有算錯,我的缸尺吋 45x45x90)
冷水機開機時水溫為 27.5度,開機設定水溫 25度(原廠初始值)
30分鐘後降為 26.5度
1 小時後為 25.4度
剩下這 0.4 度花了快 15分鐘
原因是 我的加熱器忘了關囉!!
水溫到了 24.7 度自動停機
沒測試上升到多少度會自動啟動(累了! 跑去喔喔睏)
早上起床上班前看到的水溫剛剛好 25度
昨日室內溫度不熱,可能不是太客觀,不過效果我很滿意
至於我最關心的噪音部份
這台冷水機我安裝在魚缸旁邊
它真的好安靜,雖然它是我第一台冷水機所以我無法比較
但是它居然要貼近耳朵才聽的到運轉聲
我的那台Via Aqua外掛式蛋白除沫器運轉聲比這台冷水機還要大聲
所以聲音部份我的財政部長相當滿意!
後續來說說它的操作部份吧!
裝機完成開機時,它的 LED 會顯示目前的水溫
冷水機將會在開機 3分鐘後啟動
如果你覺得它顯示的水溫不準確
可以同時按下 [上] 及 [下] 的調整鈕 5秒鐘直到顯示開始閃爍
這樣就可調整你要的溫度了! 精確至小數 1位喔!
平常按下 [上] 或 [下]鈕,可看到設定的溫度為何(出廠預設為 25度)
要調整設定溫度可按 [上] 或 [下]鈕 5秒鐘直到顯示開始閃爍
這樣就可調整你要的設定溫度了! 一樣的精確至小數 1位喔!
至於自動啟動及自動停止的誤差值好像沒辦法調
那少少幾頁的說明書也找不到,應該是不給調吧!
以上是我簡短的使用報告
若是有其他發現我在繼續後續的報告囉!!
後面附上它的規格表:
OBC-150.JPG
 
下面引用由wesleylee2005/03/30 10:03am 發表的內容:
價位大概是多少呢?
既然這麼安靜
想必.......
價位在這兒公佈會不會有廣告嫌疑呀???
嗯~~ 您可以到什麼都賣什麼都不奇怪的地方查查
當然還可以小殺一點點........看個人的功力囉!
 
下面引用由lin43192005/03/30 11:42am 發表的內容:
想請問parter 大大,這台您是放在室內嗎?會增加室內溫度很多嗎?
parter 大大用起來的感覺覺得適不適合放在底櫃呢?
我對這台有興趣,但…我想設的是90*60*45,那不就要用 那台1/4 的了嗎?1/5 的夠力嗎?
ps: ...
我才剛用沒多久, 室內溫度會增加多少並不確定
昨天摸了冷水機後面的排氣位子, 感覺應該是還好
我覺得冷水機放底櫃的話, 後面一定要加排風扇
不然一定會影響效率跟壽命的
您應該是不用用到 1/4 那台
據那位賣家試過1/5HP在他自己的魚缸(水量400L)
結果也是降溫非常快, 但數據為何因不是我親眼目睹
所以參考就好
其實我的魚缸應該用 1/10HP 那台就夠用了
但是我覺得差價不多, 而且我喜歡大一點的
所以就買 1/5HP 的了
官方規格上 1/5HP 可以處理 600L 的水量了耶!
 
下面引用由andlers2005/03/30 11:58am 發表的內容:
這台耗電是150w嗎???
1/10那台是75w嗎??
降溫好像不大快ㄜ??
不知道有沒有人可以提供日生的測試報告ㄚ??
...
是耗電 150W 沒錯
降溫速度我覺得夠快了
這麼快我都擔心魚跟軟體不知道受不受的了
 
我的經驗告訴我
一般冷卻機的使用上
官方提供的參考水量
跟我們實際的應用上真的差不小
除了購買儘量的挑大一點外
最好參考的資料是夏天使用
例如你買二手的機子
他跟你說我200公升降一度打25分鐘就停了
最好得確認是否是夏天
因為有些涼爽的天氣跟夏天根本差天跟地
我以前買的一台1/6超安靜
降我3尺缸子也是30多分
那時就相當滿意
誰知道夏天一到
30分鐘變成1小時
結果是剛打完沒兩小時又準備開始打了
看起來根本就是打一整天了
所以環境的影響絕對要注意喔
 
臭酸大大說的沒錯
我也是以官方公佈的處理水量除以2
來選擇我買冷水機的參考
每個人擺魚缸的環境都不同
所以數據上也只能提供參考
像我家客廳到了夏天
冷氣一定維持在26度室溫
因為我與我財政部長的上班時段不一樣
家裡冷氣幾乎一天開 18小時以上
 