M maxyangg 🔰 金幣 0 2017/08/04 #1 如提...小的魚缸45*35*35 背濾 水量大約50-60L 冷水機mini200 目前是用北極熊2000L的感覺流量太大 降溫速度很慢 想問各位大大流量大概多少才能完全使用到冷水機的效率和魚缸的循環呢 謝謝
如提...小的魚缸45*35*35 背濾 水量大約50-60L 冷水機mini200 目前是用北極熊2000L的感覺流量太大 降溫速度很慢 想問各位大大流量大概多少才能完全使用到冷水機的效率和魚缸的循環呢 謝謝
Z zilong 💎🏆🏆🏆🏆 金幣 4,488 2017/08/05 #3 很慢是多慢?? 從幾度降到幾度? mini200 1/15HP 本身降溫效果就不好啊。 雖然北極熊標註是2000L/Hr,但很多都是浮標的!! 通常也要打個七折吧? 還有你室內溫度多少? 有開冷氣嗎?? 會影響熱交換的外在變數很多,你得一一排除。 我45*35*35開放缸+兩顆大圓桶,總水量約70L,使用CL-280 1/10HP, 室溫34度,降一度(27到26)約要1小時,你參考看看。
很慢是多慢?? 從幾度降到幾度? mini200 1/15HP 本身降溫效果就不好啊。 雖然北極熊標註是2000L/Hr,但很多都是浮標的!! 通常也要打個七折吧? 還有你室內溫度多少? 有開冷氣嗎?? 會影響熱交換的外在變數很多,你得一一排除。 我45*35*35開放缸+兩顆大圓桶,總水量約70L,使用CL-280 1/10HP, 室溫34度,降一度(27到26)約要1小時,你參考看看。
gn00508673 🔰 金幣 15 2017/08/05 #4 我水量約60~65公升 用360L/H圓筒推MINI 200 室溫不開冷氣30~31度 設定27度啟動 26度停止 降一度約20~25分鐘
H hippiewang 🏅🏅🏅🏅 金幣 134 2017/08/07 #7 流量感覺不會太大,我是用阿提卡1/15剛換約70升缸子,頂樓超熱,維持27度,都打不到半小時就停了, 應該是牌子製冷效果差異,還有啟動停止溫度也有差,阿提卡好像是差一點就打了,所以比較快到設定的溫度。 之前試過用馬達流量低的打,反而循環太慢,變啟動很頻繁。
流量感覺不會太大,我是用阿提卡1/15剛換約70升缸子,頂樓超熱,維持27度,都打不到半小時就停了, 應該是牌子製冷效果差異,還有啟動停止溫度也有差,阿提卡好像是差一點就打了,所以比較快到設定的溫度。 之前試過用馬達流量低的打,反而循環太慢,變啟動很頻繁。
jer 🔰 金幣 3 2017/08/30 #8 hippiewang 說: 流量感覺不會太大,我是用阿提卡1/15剛換約70升缸子,頂樓超熱,維持27度,都打不到半小時就停了, 應該是牌子製冷效果差異,還有啟動停止溫度也有差,阿提卡好像是差一點就打了,所以比較快到設定的溫度。 之前試過用馬達流量低的打,反而循環太慢,變啟動很頻繁。 按一下展開…… 請教前輩,變啟動很頻繁是指什麼意思,是運轉降溫的時間拉長的意思嗎?
hippiewang 說: 流量感覺不會太大,我是用阿提卡1/15剛換約70升缸子,頂樓超熱,維持27度,都打不到半小時就停了, 應該是牌子製冷效果差異,還有啟動停止溫度也有差,阿提卡好像是差一點就打了,所以比較快到設定的溫度。 之前試過用馬達流量低的打,反而循環太慢,變啟動很頻繁。 按一下展開…… 請教前輩,變啟動很頻繁是指什麼意思,是運轉降溫的時間拉長的意思嗎?