小弟有一台冷水機,是拼裝的,開關控制是由另一台感溫器,平常我都設26度,在我的PH監測器的溫度計上,顯示26.7度的時候冷水機會開始打,26.2度的時候會自動斷電,但連續第三天了,溫度都停在26.6度,不會再升高、但也降不下來,所以冷水機就拼命打,打不停了
現在外殼摸起來都有溫熱感了(沒到燙人的地步)。昨天下午我有把冷水機送到做冷氣的店用強勁的水流沖裡面(本來想說可能堵塞),然後店家又幫我洗風扇,回家安裝後,溫度從27.0開始降,本想OK了,但.................只能夠降到26.6度而已內~~
怎麼辨呢?是不是冷媒沒了啊?
http://p19.fish.to/upload/jpg19/15_1005_16.JPG
 
下面引用由lungfu2005/06/22 10:48pm 發表的內容:
小弟有一台冷水機,是拼裝的,開關控制是由另一台感溫器,平常我都設26度,在我的PH監測器的溫度計上,顯示26.7度的時候冷水機會開始打,26.2度的時候會自動斷電,但連續第三天了,溫度都停在26.6度,不會再升高 ...
把溫控器上單獨接到壓縮機上的兩條電線直接接到電源試看看......
簡單說就是手動啟動壓縮機.....
如果缸子的溫度計中溫度會降,表示壓縮機是好的,溫控掛了。
反之,就是壓縮機要送修了。
 
檢查有沒有漏冷煤可先目視各個焊接點有無漏油(如漏冷煤焊接處會油油的),或用肥皂水塗在焊接處 , 如漏冷煤會冒泡, 或檢查電流, 看你壓縮機標示電流是多少,如漏冷煤其電流也會少許多.
 
[這篇文章最後由lungfu在 2005/06/22 04:07pm 第 1 次編輯]

回 jordan 大大
小弟補充說明一下,我把電源插上,風扇會先運轉一下,再來黑色那顆壓縮機也會跟著起動,但是,我不知道大大你們說的「溫控」是哪一個哩?我所知道的「溫控」不是上面照片右邊那台」溫度控制器嗎?????
我的裝法是這樣的:
畫面右邊那台控溫器插在家裡的插座上,然後提供插座讓冰水機去插,然後,我所說的溫控器其中有一條有點像「奶頭」的東西(跟PH監測器的溫度補償一樣),是做溫控用的,我設定26度,然後,這東西,在26.7度的時候,會自動開電讓冰水機下去打、26.2度的時候,又會自動停電..............
我的形容也許很白痴,但..............大大你們所說的「溫控器」是這台嗎?還是冰水機裡面還有一個「溫控」呢?
@@~ @@~ @@~ @@~ @@~ 現在冰水機又拆下來了,準備等到另一家修冰箱的師父回來再帶去看看!
 
溫控 簡單說 = 溫度顯示器(照片右邊) + 溫度感應器(sensor)
冷水機作用
sensor 感應水溫 (溫度高於設定值的高溫點) --> 通知壓縮機啟動--> 開始降溫
水溫降到sensor 感應(設定值的低溫點) ---> 切斷壓縮機電源 ---->停止動作
因為你的冷水機 sensor 感應不到(故你的溫度顯示器停在26.6),可以切斷溫度的低溫點
所以它就一直再動作
所以原因就是 二選一 sensor 或 壓縮機
 
[這篇文章最後由lungfu在 2005/06/22 06:46pm 第 3 次編輯]

嗯,那再請問,如果是大大們要送修的話,會找什麼樣的店家呢?
我昨天去「x立冷氣」用深水馬達沖內部+洗風扇,就花了500,有點被「共潘仔」的感覺,而且重點是沒用好才更氣,後來我再去找第一間店家,他就開始牽托跟鬼扯蛋了 :em20: ,一下子說冷水機不夠大(上一位主人是三呎缸)、一下子說我家裡面太熱、通風不良,之後我就跟他說冷水機常打沒關係,但至少要休息一下子吧,他竟然說「有可能會打24H」唷,到最後竟然說我是不是養的魚太多咧(魚應該是冷血的吧),而且我雖然對海水東西不懂,但至少小弟也是個賣魚的,說魚養太多會提高溫度,乾脆說魚會聚在一起取暖好了 一_一"
而且.............如果我養的魚有那位前輩多的話.....................我功力就很強囉 ^^" :em01:
總而言之,昨天被敲了500,頭有點暈暈的,到現在還不爽中 >_<~
 
阿福兄
一.風扇有啟動,壓縮機有運轉如果風扇出來風並不熱...1.冷媒不足 2.壓縮機老化:機器老舊,冷媒裝填過量均會造成
二.控溫器故障有二種情形 1.壓縮機一直運轉溫度一直降,表示壓縮機正常控溫器故障 2.缸溫超過設定壓縮機未啟動,控溫器上溫度顯示在設定內,試著校正感溫棒看看
偶5月份送了一台冷水機回廠保養,師傅檢測冷媒少了一點就幫偶補上
機器回來後試轉ok還比原來降得快,正高興還好趁夏天來前把冷水機弄好了
第四天早上發現冷水機溫度顯示28度多
風扇有轉是冷風,壓縮機不動
去電廠商詢問
老闆娘先跟偶確認一點
保養回來後入水和出水溫差幾度.....剛好偶有測1.2~1.3
她回應可能是壓縮機壞了
偶的機器是位新來的師傅處理的,他們的機子正常情形下出水和入水溫差是0.8左右,有可能是師傅把冷媒加太多造成壓縮機爆掉
雖然偶的機子已過保,不過他們自認有責任,後來就以特別價格出讓一台新機給偶
還表示一般人都以為溫度降得快表示機子夠力,經不知這對壓縮機壽命影響很大
 
題外話
你的溫控器輸出接點最大使用電流是幾安培(A)的
 
[這篇文章最後由lungfu在 2005/06/22 10:32pm 第 1 次編輯]

不知道耶,我是買二手的,他機子本身背面也沒有寫,它提供了三個110v的插座(就是一般的插座)
本來今晚要跟我連絡的「專修冰箱」老闆竟然沒有跟我連絡,眼看缸子溫度快衝破29度了,只好硬著頭皮再把冰水機裝回去讓它繼續拼命打,不然一覺睡起來,缸溫30度保証跑不掉,只好明天下午再跟「專修冰箱」的老闆連絡了!
裝回去快一小時了,缸溫又從28.3暫時降到現在的27.5了,雖然有些問題,但至少還是有點作用,明天下班後再繼續想辨法吧!
 
缸中不是沒什麼軟体了嗎?
暫時可打到27.5度,軟体沒問題的啦,我的現在都不打了,31度魚不會有事
還是會一直打個不停嗎?像我這台大概一天也會打個半天吧....
如果真的不行,來我家先搬我這台去用吧,你那台中古的再慢慢想辦法......至少不會全死光...
 