G gc999999 🔰 金幣 25 2019/04/18 #1 我知道七級地震不常見,但來一次就快讓家人翻臉了,更重要的是水位下降,系統馬達吸不到水了,空轉! 還好人在家中,可以急救處理! 想請問大家有什麼好的建議,未來可以避免如此慘事的發生? 上缸水位日常水位=3cm (最高玻璃往下),缸內四邊各有邊條5cm寬。如圖 底缸馬達水位高13cm, 由底面往上計算,如圖
我知道七級地震不常見,但來一次就快讓家人翻臉了,更重要的是水位下降,系統馬達吸不到水了,空轉! 還好人在家中,可以急救處理! 想請問大家有什麼好的建議,未來可以避免如此慘事的發生? 上缸水位日常水位=3cm (最高玻璃往下),缸內四邊各有邊條5cm寬。如圖 底缸馬達水位高13cm, 由底面往上計算,如圖
G gc999999 🔰 金幣 25 2019/04/18 #3 will0723 說: 我是用小米智能插座控制沉馬,當水位有不正常上升觸發了米家的水浸傳感器 就會自動關閉沉馬及蛋白機等設備 按一下展開…… 可是我的案例是,底缸馬達水位“下降”,馬達吸不到水。 小米可以設定高與低水位嗎? 如, 高水位,停止蛋白機,避免蛋白機暴走 低水位,停止馬達,避免馬達空轉 懇請幫忙說明一下?
will0723 說: 我是用小米智能插座控制沉馬,當水位有不正常上升觸發了米家的水浸傳感器 就會自動關閉沉馬及蛋白機等設備 按一下展開…… 可是我的案例是,底缸馬達水位“下降”,馬達吸不到水。 小米可以設定高與低水位嗎? 如, 高水位,停止蛋白機,避免蛋白機暴走 低水位,停止馬達,避免馬達空轉 懇請幫忙說明一下?
legendhua 💎💎💎💎💎💎 金幣 27,393 2019/04/18 #5 gc999999 說: 可是我的案例是,底缸馬達水位“下降”,馬達吸不到水。 小米可以設定高與低水位嗎? 如, 高水位,停止蛋白機,避免蛋白機暴走 低水位,停止馬達,避免馬達空轉 懇請幫忙說明一下? 按一下展開…… 要辦到這些功能, 可以考慮使用 APEX! 在底缸放兩個液位感應器, 一個位置比較高, 平時作為補淡水的指示, 水低於第一個 sensor, APEX 啟動補水馬達. 第二個 sensor 高度放在會影響馬達運轉的水位, 當水位低於這 sensor, APEX 將主馬斷電.
gc999999 說: 可是我的案例是,底缸馬達水位“下降”,馬達吸不到水。 小米可以設定高與低水位嗎? 如, 高水位,停止蛋白機,避免蛋白機暴走 低水位,停止馬達,避免馬達空轉 懇請幫忙說明一下? 按一下展開…… 要辦到這些功能, 可以考慮使用 APEX! 在底缸放兩個液位感應器, 一個位置比較高, 平時作為補淡水的指示, 水低於第一個 sensor, APEX 啟動補水馬達. 第二個 sensor 高度放在會影響馬達運轉的水位, 當水位低於這 sensor, APEX 將主馬斷電.
shih87 🏆🏆🏆🏆 金幣 650 2019/04/18 #7 海水缸一定要設計好地震時不在家的處置方式。 我有用Apex,但我不會去加太多智能在主馬電源控制,通常那只是另一類災難的開端。主馬我會選pass 國際ISO安全標章的,通常就算馬達空轉也不會擴大災害及財產損失。 另,加一些IP Cam 可以遠端監控。如今天我在公司就用手機IP Cam APP檢視魚缸狀態再做適當處理就好。
海水缸一定要設計好地震時不在家的處置方式。 我有用Apex,但我不會去加太多智能在主馬電源控制,通常那只是另一類災難的開端。主馬我會選pass 國際ISO安全標章的,通常就算馬達空轉也不會擴大災害及財產損失。 另,加一些IP Cam 可以遠端監控。如今天我在公司就用手機IP Cam APP檢視魚缸狀態再做適當處理就好。
kendo 🏅🔰🔰 金幣 329 2019/04/18 #8 真心推薦apex我很嚮往這套設備,但與我的能力不符比例,所以暫未購入。 以下是該設備系統的討論串 http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=271168&page=11 魚缸設置值得注意的思維,請參考第二個連結齊杯杯的筆記簿 http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=323390
真心推薦apex我很嚮往這套設備,但與我的能力不符比例,所以暫未購入。 以下是該設備系統的討論串 http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=271168&page=11 魚缸設置值得注意的思維,請參考第二個連結齊杯杯的筆記簿 http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=323390
G gc999999 🔰 金幣 25 2019/04/18 #9 mars6423 說: 你的排水閘閥調整的流量有問題 馬達流量輸出可調整嗎 按一下展開…… 兩個馬達流量可以調整,但問題應該不是在這裡。 我想應該是上缸的水因為地震溢出太多,且低於溢流口時, 兩個底缸馬達往上打,打到馬達那一格子快沒水了,此時馬達空轉, 等於魚缸系統沒有在循環,只剩下造浪有效。 我的擔憂是,再來一次地震,人不一定在家,怎麼避免?
mars6423 說: 你的排水閘閥調整的流量有問題 馬達流量輸出可調整嗎 按一下展開…… 兩個馬達流量可以調整,但問題應該不是在這裡。 我想應該是上缸的水因為地震溢出太多,且低於溢流口時, 兩個底缸馬達往上打,打到馬達那一格子快沒水了,此時馬達空轉, 等於魚缸系統沒有在循環,只剩下造浪有效。 我的擔憂是,再來一次地震,人不一定在家,怎麼避免?
G gc999999 🔰 金幣 25 2019/04/18 #10 shih87 說: 海水缸一定要設計好地震時不在家的處置方式。 我有用Apex,但我不會去加太多智能在主馬電源控制,通常那只是另一類災難的開端。主馬我會選pass 國際ISO安全標章的,通常就算馬達空轉也不會擴大災害及財產損失。 另,加一些IP Cam 可以遠端監控。如今天我在公司就用手機IP Cam APP檢視魚缸狀態再做適當處理就好。 按一下展開…… 大大,您是怎麼處理地震時的方式,可以分享經驗嗎? 小弟現在的想法是,用壓克力做罩子架在魚缸上,地震來了,水再怎麼潑,也要讓水回到上缸,災情應該不會那麼嚴重。今天地震應該有40L潑出來了! 另一類的災難開始?此話怎解?倘若能自動關閉馬達,並app通知魚友,應該很好啊! 是產品本身的信賴性不好嗎? IP Cam一直都有,只是覺得放在客廳開放空間裡,隱私上沒有安全感。 我等一下來安裝到下缸。這次嚇到了!
shih87 說: 海水缸一定要設計好地震時不在家的處置方式。