namco

🔰
金幣
5
水量約600L,缸內沉馬瓦數加一加也有100W,再加 HQI 150W*2
HQI 啟動前,約3小時啟動一次(28度 => 27.5度),打下時間約1小時(電費~燒~)
HQI 啟動後,約1.5小時啟動一次,打下時間約1.5小時 (Money~燒~)
不知道是不是沒冷煤了,還是不夠用..
冷卻機是日本寒流~型號ZC-500 (也不知到幾HP)
請問要用到多大冷水機才夠打到26~27度呢?? (HQI開的時候,約45分鐘打下)
因為我家還是傳統冷氣,所以分離式~哀~
 
請問你冷卻機跟底缸都放一起 還是放外面
再者室內溫度約多少
依照你的情形似乎不怎麼夠用
降溫幅度並不高
如果冷煤不足會發現銅管內有應該有結冰
大多室內型的冰水機除了負擔缸內所產生的熱源 還要負荷本身所產生的熱源
所以當通風不良 或能力不足 也無法達到你所設想的溫度
依最近的溫度 用風扇吹 少開HQI還多少能減少熱源
 
冷卻機放在櫃子旁邊~
因為我家住一樓~其實溫差跟外面大概差2~3度左右~
因為才打一個夏天~我也不知道冷煤足不足
他的吸風口是沒擋住的
出風口力牆壁有20CM距離(難道出風口距離不夠??)~
 
那就看你壓縮機啟動的時候 出風口是否還是熱風
如果是冷風 就可能壓縮機沒啟動 或是真的漏冷煤
通常出風口越空曠越好
可是看大多的做法 都是把吸風口放在靠近通風處 出風口却面對牆壁 或是櫃內
如此並沒有發揮到散熱的效果 只是讓熱風持續在循環
20公分 是還可以 一般的冷氣都必須要一公尺以上
所以我是認為你先確認壓縮機 是否正常 再看是否有熱風 如果都有
那就是冷卻能力不足
這就是我之前說的 很多人都是用水量來計算冷卻機的大小 這樣的方式是錯誤的 一定會造成不足
冷卻機的能力只能降低溫差 所以必須將所有內外環境的熱源加總並考量冷卻環境體積 才能確定使用的冷卻機大小
你看你平時 1.有開燈或HQI 溫差多少
2.你擺放的環境溫度最高多少
1+2假設34度
那你預設溫度28度
就一般冷氣或冷卻機 設定的約略降低3~5度的溫差(因散熱環境差異)
所以當你溫差超過五度以上 最好就要增加一到兩個級數的冷卻能力 才能負荷
否則你讓壓縮機超量工作 剛開始可能沒問題 使用一段時間後 能力損耗 就變得無法達成能力 相對你的電費也持續增加
所以如果有意要選擇冷卻機的人要多多考量一下
 
ZC-500的冷卻量是320 kcal/h
照下面連結裡面的公式算算看吧~
http://www.iwakipumps.jp/rei-sea/exp/exp_cooler.html#2
我發現只有rei-sea跟寒流敢寫冷卻量,
其餘幾家都只寫適用水量...

-=-=-=- 以下內容由 edonxu2008年04月02日 05:03pm 時新增 -=-=-=-
更正:
ZC-500的冷卻量是290 kcal/h
http://www.zensui.co.jp/index4_1.htm#zc-e
 
冷卻機的風是熱的~所以沒壞摟~
剛用公式算完,我家至少要串聯2台zc-500(昏倒~)
果然是要換冷卻機了~
 

相似主題