請問日生CL650壓縮機一直啟動不起來,目前懷疑啟動器故障,請問要買哪種型號來更換?謝謝!
 
[這篇文章最後由jos在 2008/10/14 10:39pm 第 1 次編輯]

只聽到啟動器間斷開關聲....壓縮機根本啟動不起來
 
請問大大本身是學電的嗎
若是請拆開機殼
找出一顆銀色圓筒狀的東西
上面有兩組插PIN那顆
將那東西帶去電子街買一顆
在造原線色將電線插回即可
通常不啟動大部分都使此問題居多
若還不行再跟小弟說吧
 
下面引用由fab1202008/10/14 11:03pm 發表的內容:
請問大大本身是學電的嗎
若是請拆開機殼
找出一顆銀色圓筒狀的東西
上面有兩組插PIN那顆
...
也有可能是黑色圓狀的中間有1 2 3接腳
那是起動電容,可能要跑去冷凍材料行買1顆150元左右
 
謝謝.....已經換好
冷水機也能啟動,但是出現新的問題 :
第1顆15A保險絲在冷水機運轉6小時後燒毀,
第2~4顆保險絲都是啟動瞬間燒毀
請問是不是還要更換其他東西?
 
[這篇文章最後由jos在 2008/10/18 03:15pm 第 2 次編輯]

更換的元件....規格6.5A
6_11903-1.JPG

連接壓縮機的原件....更換同型號的啟動器
6_11903-2.JPG

三顆元件合照.....電容買不到20UF/250V , 冷凍行說可改用20UF/400V替代
6_11903-3.JPG


三顆元件都換過了.....依然會燒保險絲
 
熔絲斷掉
不過現在保險絲已經不再熔斷 ,
而是熱偶開關一啟動,整個壓縮機殼就會導電
所以壓縮機三點都是短路狀態.....看來壓縮機已經陣亡
 
壓縮機是否短路量了就知道
壓縮機點對點電阻不大
各點對地(外殼)應該無限大
如果是壓縮機外殼接地,應該是壓縮機一起動保險絲炸開才對
 
我的經驗~壓縮機已經掛點了~前陣子才發生過一樣的事~先是啟動一下就停機~有通電但壓縮機不啟動~
之後發現壓縮機超燙~超過沸點~等到冷卻後再通電保險絲就燒斷了~送修查證壓縮機故障~
 