polonium

🔰
金幣
0
[這篇文章最後由polonium在 2007/10/05 02:15pm 第 1 次編輯]

請問各位大大
我手邊現在有台冷卻機(cooler),但是其原來的功用不是設計來給水族用的。
所以上面沒有任何溫控裝置
就是一個很重的鐵盒,然後上面只有一個power的按鈕
後面有個保險絲就這樣而已(他冷卻方式是由機體上一組循環的管子伸出來,管子末端是螺旋狀金屬館,直接泡到水里就
會開始降溫,大概二十分鐘管子周圍就結冰了 :em06: )----->(此冷卻機是內循環式,管路裡面循環體跟魚缸水不互通)
我想問的是
如果我把這台冷卻機的插頭
接在一般市面上看到的溫控器上面(像是負載1000W的Alife電子控溫器,上面有插座本來可以接加溫管)
那這樣能不能控溫
會不會爆或是有什麼問題
我這台冷卻機是110V 3A的規格
意思是不是相當於330W-----因為小於溫控的最大負載(1000w),所以可以接嗎?
那一般的冷水機1/10hp 的大概幾瓦 :em06:
希望各位大大提供一些寶貴的意見

-=-=-=- 以下內容由 polonium2007年10月05日 02:13pm 時新增 -=-=-=-
這種冷卻機叫做浸入式冷卻器 Handy-Cooler
 
1. 你應該要確認一下冷卻頭材質, 因為海水很容易腐蝕
2. 一般溫控都是低溫時啟動 (加熱器) 而非高溫, 所以不能用 ... 可以使用 Relay 繼電器轉置 (但要專業人士提供配線)
3. 1000W 對 300 W 應該 OK ... 你可以確認一下溫控電源線是不是比冷水機電源線粗, 如果是就 OK ...
 
你這可以加設冷氣電腦 來當溫控
110V也可以用 感溫棒也是塑膠的 不受海水影響
我是不會用到冷水機 所以就沒運用上
如果要便宜中古的 就找我吧
 
雖然規格是 110V/3A
但是要注意啟動瞬間的電流量可能是3A的好幾倍 .
所以選擇溫控時要注意一下哦!!
 