L lin 🏅🏅🔰 金幣 0 2003/09/12 #1 因為有用沉水馬達帶動.怕漏電.想買20安培的漏電斷路器裝上.會有效果嗎?如果漏電會自動斷電嗎??還是有更好的方法.畢竟.安全最重要.對嗎? 懇請各位大大賜教.謝謝
1106 🏅🏅🔰 金幣 143 2003/09/12 #2 可以參考我的 http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=8&topic=2246&show=0
P probe 🔰 金幣 0 2003/09/14 #6 可以使用 "GFCI" (Ground Fault Circuit Interrupter) Adapter 的插座, 來防止觸電. 就算燈座掉入缸中也會立即斷電. 新建的高級華夏靠近水源的電插座很多也已經使用GFCI 插座了. 進口貨可能要上千元, 不過也有臺製或大陸製的. 個人較不建議使用一般配電盤上Breaker 的漏電斷路器(且裝置於魚缸的總電源上). 因為若只是沈水pump 漏電, 將導致整個迴路跳脫斷電, 如果未能即時處理, 將使魚缸停電而有倒缸之慮阿!!
可以使用 "GFCI" (Ground Fault Circuit Interrupter) Adapter 的插座, 來防止觸電. 就算燈座掉入缸中也會立即斷電. 新建的高級華夏靠近水源的電插座很多也已經使用GFCI 插座了. 進口貨可能要上千元, 不過也有臺製或大陸製的. 個人較不建議使用一般配電盤上Breaker 的漏電斷路器(且裝置於魚缸的總電源上). 因為若只是沈水pump 漏電, 將導致整個迴路跳脫斷電, 如果未能即時處理, 將使魚缸停電而有倒缸之慮阿!!
L lin 🏅🏅🔰 金幣 0 2003/09/14 #7 謝謝probe兄.早點回應.我就會去買GFCI .之前不知道有這種東西. 我也怕整缸停電.所以我用兩個電源.橫式馬達沒碰水(主過濾用).用一個電源.其他硬體共用一個電源(有通過斷路器).這樣跳電應該還能撐一下
謝謝probe兄.早點回應.我就會去買GFCI .之前不知道有這種東西. 我也怕整缸停電.所以我用兩個電源.橫式馬達沒碰水(主過濾用).用一個電源.其他硬體共用一個電源(有通過斷路器).這樣跳電應該還能撐一下
W woeijyh 🏆🏆🏆🏅 金幣 5 2003/09/15 #8 其實用漏電斷路器也可以啦!! 只要針對HQI做漏電斷路就可以了!! 不用針對整個系統來做斷電保護!! 不知道GFCI有沒有照片可以看看??
C CHEN 🏅🏅🔰 金幣 5 2003/09/15 #9 這種插座台灣有再賣以前我用的是德國聖鐘牌代理商在桃園 公司名子 聖俊股份公司 桃園市中埔里莊一街112號4樓 tel: 3557085~9 這是5年前的資料不知有沒有在或變更