barnett17

🔰🔰
金幣
734
請教兩尺底濾約160公升,有人用阿提卡冷水機用1/15 的嗎?溫度降的下來嗎?最低26度,應該會設27度。
 
提供建議,我也是兩尺底濾,水量約200L,主要是80%SPS,我是用阿提卡1/5,降低溫約20分鐘26.5降至25.9(家裡環境溫度較高))
 
我兩呎水量快170使用1/5 設定26現在溫度每次運轉約15分
 
這水量阿提卡1/10HP已經到極限了啦,不過我還是建議水溫維持25度。
海缸水溫適合偏低(冬天),不宜偏高(夏天).... 雖然電費花會高些,但生物表現會較好。
 
我水量約150L,用1/5的阿提卡,設定25度,約每五分鐘運轉一次,一次約兩到三分鐘
感覺你狀況的不太正常
正常150L的水量
應該要隔1小時以上才會再運轉
冷水機出水口跟入水馬達儘量不要放在同一格
或者拉外置感溫線可以解決這個狀況
頻繁的啟停容易導致冷水機故障
 
2呎ista底濾,總水量約167L,使用阿提卡1/15,設定溫度26,外接溫度感應,主馬分流到冷水機,冷水打回底缸再由主馬打到上缸,可以一直正常保持在26.3-25.7之間,壓縮機作動時間約15min,去年沒裝冷水機的時候,上缸夏末秋初午間水溫可達到32度...
個人建議這個水量阿提卡的話1/15夠用1/10極限,我買的是新版的阿提卡溫度設定在正負0.3度(不可調整),壓縮機一直短暫啟動關閉其實壽命很傷,太大台的對應小水量其實不太好,您參考...
 
2呎ista底濾,總水量約167L,使用阿提卡1/15,設定溫度26,外接溫度感應,主馬分流到冷水機,冷水打回底缸再由主馬打到上缸,可以一直正常保持在26.3-25.7之間,壓縮機作動時間約15min,去年沒裝冷水機的時候,上缸夏末秋初午間水溫可達到32度...
個人建議這個水量阿提卡的話1/15夠用1/10極限,我買的是新版的阿提卡溫度設定在正負0.3度(不可調整),壓縮機一直短暫啟動關閉其實壽命很傷,太大台的對應小水量其實不太好,您參考...
1/15有這麼強嗎@@
15分鐘應該只有冷卻你的底部缸的水而已?
請問你冷水機機啟動的間隔大概多久?
thx..
 
感覺你狀況的不太正常
正常150L的水量
本來只是要買1/15,但聽人說
我兩呎水量快170使用1/5 設定26現在溫度每次運轉約15分
請問隔多久運轉一次?
 

相似主題