leaden21

🏅🏅🔰
金幣
633
缸子2呎立方底濾。
底缸已有主馬Eden159經由配管入上缸中。
當時配管有從主馬上去的PVC管分接串聯另一個要給冷水機供給入水的管路。

問題來了,我冷水機馬達目前使用Eden135,運轉發現冷卻效果不佳。

光降個2度要2個多小時(冷水機CL-650)。

是因為冷水機馬達不夠力,導致經過冷水機的冰水,一直被主馬達吸入要打上去的水反推,造成冷卻效果不好嗎?
 
缸子2呎立方底濾。
會不會燈光太強,把上去的冷水很快變溫暖,我也是2呎底濾,使用280而已也不用這樣久
 
我三尺底濾缸用1/6HP,家裡溫度30度,差不多40分鐘多就可以降2度,
方法是6000L沉碼上主缸的管路中,用三通管轉一些水給冷水機,冷水機的水再回流底缸第一格
進冷水機的水用止水閥條大小,基本水量很小(覺得流速太快水還沒冷就流走了).

你兩尺缸1/4HP不可能要2小時吧
 
我是水量約200L 用CL-450 ,目前這天氣打1度約20-30分鐘

你比我大台怎麼可能打這久

我是主馬打上去 1條上魚缸 1條去冷水機在回來底缸落水口
 
我覺得應該是冷水機有問題。

理論上來說,流經冷水機的水流量沒有很重要,
只要確定水明顯有流進流出就好。

也檢查看看冷水機的散熱是否有做好。
還是你缸內熱源非常多?
 
應該是冷水機比較大問題?
我用冰點1/4搭配eden135
推兩尺立方底濾(215L)
28降26不到一小時
 
我覺得應該是冷水機有問題。

理論上來說,流經冷水機的水流量沒有很重要,
只要確定水明顯有流進流出就好。

也檢查看看冷水機的散熱是否有做好。
還是你缸內熱源非常多?
話說我有試過也,流向小效果比感覺比較好,但是我沒計時去測
 