legendhua

💎💎💎💎💎💎
金幣
27,398
我的分離式冷水機是在 2012 年安裝的, 一直以來不分四季正常運作著,
上禮拜在 APEX fusion 上看到魚缸的溫度無法往下降, 一找問題就發現溫控器的溫度顯示會開始亂跳,
一下跳很高, 室外機開始運轉, 但不一會馬上又跳到很低, 室外機就停止運作!!!
就這樣一直來來回回亂跳, 擔心室外機這樣開開關關會操壞, 第一時間先拿出了阿提卡冷水機出來擋著先!

下圖可以看到 10/21 號, 發生溫度降不下去的問題~
左邊數據可以看出分離冷水機降溫約花20分鐘, 阿提卡大約要一個小時出頭!
PH84_211028114534_2795e.jpg




這情況第一個懷疑的就是感溫線可能出狀況了~
這溫控器的型號: Eliwell IC902 230V

在網路上找原廠的感溫線都缺貨, 於是就先買了條防水的 NTC 感溫線回來裝(如下圖)
但到貨後裝上, 竟然顯示感溫線錯誤, 我已經在溫控器將感溫線設定為 NTC type 了, 但就是一直出現 E1 錯誤訊息...

PH84_211028114513_c33e9.jpg



心涼之餘, 將舊的感溫線裝回去, 結果功能正常了!!!
雖然心裡很毛, 但還是繼續裝著, 阿提卡有繼續並行....

有人知道這種溫控器一定只能搭配原廠的感溫線嗎?
有沒有可以買到原廠線的管道能提供?


已經用了八九年的感溫線, 我覺得已經算很耐用了~
無標題 by legendhua, 於 Flickr

請問是分離式冷氣的控溫線壞還是Apex控溫線壞
 
之前我的apex溫控感應也出現過亂跳現象,經與原廠聯繫以後,確定損害。所以再從原廠購買2組來更換及當備品,換上去馬上就好了。這中間也曾找尋其他廠牌替代,但都未能準確溫度。

再則分離式冷氣的溫控感應,較早之前原廠配的是簡易型的,使用上容易誤差波動,所以控制器上設定都還要調整誤差值,後來在淘寶上找尋專門海水溫控加強隔離防水型的溫控感應,裝上控制器完全沒有誤差,而且穩定,給你參考看看
 
跟您的也是同款的感溫器 我才用一年多我的感溫線就進水壞掉
最近想換但都找不到...請問版大後來有找到嗎?
 
是分離式的溫度感測壞了, APEX 的溫度計讓我很快發現這件事~

PH84_211028135348_2e768.jpg


找了一下附上連結阻抗10K

https://m.tb.cn/h.f5ZkNN2?sm=bc98af十精创温控器温度传感器316L海水型防水温感探头线感温头10K3435B

我的控溫器 IC902 好像還好的, 所以只想先換感溫線, 不過看來不是原廠的線阻抗可能差太多了,
或許還是得先想法買到原廠的感溫線, 或是查到他的阻抗是多少, 然後再去找替代品對嗎?

ps: 目前已經找了兩條感溫線都是 E1 錯誤訊息了....
 
更新一下狀況

舊的感溫線裝回去大約一天左右又開始異常了~
很可能是輕微的漏水, 所以要泡在水裡一段時間才會出問題....

從說明書上發現 NPT 與 CPT 兩種感溫線在常溫的阻抗分別約為 10k ohm 及 1k ohm.
阻抗差異不小, 因此需要在溫控器設定是接哪種型式的感溫線!

舊的線是 CPT, 新買的是 NPT, 第一次換線時, 也有重新設定, 但無效,
後來想到會不會這種老舊的機器設定完要斷電重新上電才會生效?

沒想到真的被我矇中了!!!
現在新的線也可以正常運作了~

ps: 所以這種溫控器是不需要認原廠線的! 重點是要正確的設定是哪種型式的感溫線!!!

PH84_211029201830_64242.jpg
 

相似主題