L leo0208pt 🏅🔰🔰 金幣 0 2007/11/16 #1 冷水機已使用2年,最近感覺很無力,不知是不是冷煤已經耗損得差不多了,請問各位大大,您得冷水機如果要灌冷煤是找水管還是一般的冷氣維修商,哪裡灌比較便宜? 我得冷水機 ISTA CL-700 缸子水量約250L 入水由主馬分支入水,一般都維持在27度 升到28度就啟動,有灌過冷煤得大大可否告知一下,高屏地區為主,謝謝!
冷水機已使用2年,最近感覺很無力,不知是不是冷煤已經耗損得差不多了,請問各位大大,您得冷水機如果要灌冷煤是找水管還是一般的冷氣維修商,哪裡灌比較便宜? 我得冷水機 ISTA CL-700 缸子水量約250L 入水由主馬分支入水,一般都維持在27度 升到28度就啟動,有灌過冷煤得大大可否告知一下,高屏地區為主,謝謝!
I ivewu 🏅🏅🔰 金幣 5 2007/11/16 #3 正常情況下,冷煤的確是到機子都鏽爛了,冷煤還不用換~ 如果不是漏液,就把"冷排"清一清,用壓縮空氣噴一噴,如果沒有改善,再拿去檢查~ 我上次冷水機冷煤漏液重灌是找認識的冷凍工程行(賣二手冷氣並有維修冷氣的那種),大約500元左右~
正常情況下,冷煤的確是到機子都鏽爛了,冷煤還不用換~ 如果不是漏液,就把"冷排"清一清,用壓縮空氣噴一噴,如果沒有改善,再拿去檢查~ 我上次冷水機冷煤漏液重灌是找認識的冷凍工程行(賣二手冷氣並有維修冷氣的那種),大約500元左右~
D das 🏅🏅🔰 金幣 5 2007/11/17 #5 一般冷水機不比家用空調用料,不用指望會用多久,用二、三年後功率漸不能和新機比,五年後即使還能用也會越來越浪費電 CL-700用在250公升很夠力的。試試由27降到25要多久時間,再問一次即知正不正常