L lawrenliu 🔰 金幣 0 2006/11/01 #1 各位大大: 在下小弟請教各位一個問題, 我原有一冷水機但是溫控裝置掛點, 我也有一加溫器含感熱線及溫控裝置, 一般加溫器是低於設定溫度就會開始加熱,我如何將溫控裝置改為高於設定溫度就開始運轉? 我拆開溫控裝置後發現有一繼電器規格如下: 833H-1A-C 24V DC..... 如何選購相反之規格(使其高於溫度就運轉)? 更優是說設立一開關能夠隨時切換高於或低於溫度就運轉就可適用加熱或降溫情形 TKS!!
各位大大: 在下小弟請教各位一個問題, 我原有一冷水機但是溫控裝置掛點, 我也有一加溫器含感熱線及溫控裝置, 一般加溫器是低於設定溫度就會開始加熱,我如何將溫控裝置改為高於設定溫度就開始運轉? 我拆開溫控裝置後發現有一繼電器規格如下: 833H-1A-C 24V DC..... 如何選購相反之規格(使其高於溫度就運轉)? 更優是說設立一開關能夠隨時切換高於或低於溫度就運轉就可適用加熱或降溫情形 TKS!!
T taurus 🏅🔰🔰 金幣 5 2006/11/01 #2 [這篇文章最後由taurus在 2006/11/02 01:07am 第 1 次編輯] 833H Relay的datasheet http://www.bc-ic.com/pdf/songchuan/ty%20relay/833h.pdf#search='833H' 只要將接在RELAY上no及nc的那一條線對調就可以反相了 應該可以不用換RELAY 如果要設立一開關,就買個開關直接接在no及nc上就可以用了 這是我的想法,不太敢保證可以用喔!!!
[這篇文章最後由taurus在 2006/11/02 01:07am 第 1 次編輯] 833H Relay的datasheet http://www.bc-ic.com/pdf/songchuan/ty%20relay/833h.pdf#search='833H' 只要將接在RELAY上no及nc的那一條線對調就可以反相了 應該可以不用換RELAY 如果要設立一開關,就買個開關直接接在no及nc上就可以用了 這是我的想法,不太敢保證可以用喔!!!
R Robin 🔰 金幣 0 2006/11/01 #4 之前也有類似的文章 你可以參考一下 我自己也DIY改了一個來裝風扇 還不錯用 http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=19&topic=778
之前也有類似的文章 你可以參考一下 我自己也DIY改了一個來裝風扇 還不錯用 http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=19&topic=778