casper0710

🔰
金幣
17
各位前輩好,如果本來就有裝冷水機,現在想加裝外置加熱棒,但考量到外置加熱棒是感應水管內的溫度,若冷水機在製冷時是不是加熱棒也會同時運作?想請問有什麼方法可以改善這種情況,謝謝。
 
當然不會,制冷跟制熱二邊的設定溫度要拉開個3~4度,
例如,冷水機設26度,加溫棒設22度,
這樣二邊要同時作動的機會幾乎沒有.
 
各位前輩好,如果本來就有裝冷水機,現在想加裝外置加熱棒,但考量到外置加熱棒是感應水管內的溫度,若冷水機在製冷時是不是加熱棒也會同時運作?想請問有什麼方法可以改善這種情況,謝謝。
你用的是伊士達外置加熱器對嗎?
他的感應器是在測流經加熱器之中的水溫
所以你把他串聯在冷水機出水之後的話,冷水機啟動時,外置加熱器肯定也會啟動加熱
若你的冷水機是內置感溫器的話,外置加熱器就不能跟冷水機跑同一水路
不然就像你說的會有同時啟動互相拉扯的情況
冷水機是外置感溫器的話,外置加熱器就可以串聯在冷水機之前
然後冷熱設置差個1度左右(先決條件是冷熱設備測出來的溫度是一樣的,若有誤差就看你要以那一台為準)
例:冷水機26啟動,25停
加熱器24啟動,25停
 
你好,冷水機感溫棒是外置的,那如果把加熱棒串在冷水機前,這樣加熱後的水流流經冷水機內部不曉得對冷水機本身有沒有影響?
 
如果設備正常的話,若是能讓冷水機跟加溫棒同時運作的話,那表示你的設定一定出錯了。
恆溫是一個區間,不是絕對值。
 
帖主應該用的是這類外置型加溫器(不是感溫器外置,是整個加溫器都是外置的)
所以要是串聯在冷水機之後,因冷水機啟動後的出水溫度絕對比設定溫度低好幾度
假設設定冷水機26度製冷,外置型加溫器24度加溫
冷水機製冷後出水溫度絕對低於24度,所以流經外置型加溫器內的感溫器後發現低於24度,加溫器自然會啟動
這不是設定錯誤,而是安裝位置錯誤
必須把外置型加溫器串聯在外置感溫器的冷水機之前,這樣外置型加溫器才不會測到低於24度而啟動
冷水機若是內置感溫器的話,外置型加溫器就必須跟冷水機走不同的水路才不會衝突

PH84_221021121055_a81df.jpg
 
你好,冷水機感溫棒是外置的,那如果把加熱棒串在冷水機前,這樣加熱後的水流流經冷水機內部不曉得對冷水機本身有沒有影響?
沒影響,加溫出來的水頂多比未加溫前高幾度而已
就算超高效加熱出高10度的水,也才35度左右,對冷水機來說是沒影響的
但重點是你冷水機的感溫器必須是外置的才行
不然加溫水經過冷水機的內置感溫器的話,冷水機就會啟動
 

相似主題