請問懂電的大大
我有一個馬達
其規格如下
Application: Wet / Dry
Flow Rate: 1017 gph
Inlet / Outlet: 1" MPT x 1" MPT
Dimensions: 4.25" x 3.75" x 4"
Max Head: 10.2 ft
Power Consumption: 50W
重點在於他寫的power consumption是50w
但馬達上的電流是0.79A
如果功率的計算公式W=V X A
那他的耗電是否應該是110V X 0.79=86.9W,而不是50w呢?
希望有專家可以替小弟解惑
謝謝
 
50w是標示
但不一定正確
一般有時都會偏高
不過0.79a是你測的還是他寫的
假如是他寫的就怪怪了
不過假如是你測的
你也得測測110到底是不是110
不過普遍馬達耗電
多半比標示的高就對了
 
http://p18.fish.to/upload/jpg18/9_8301_7.JPG
臭酸大.請問我是用3相220V.用勾表測電壓227V電流0.8A
跟標示1.26A也差蠻多的.有人會算一天用多少電嗎?
 
臭大
是馬達上面標示的
50W和0.79A都有標出來
所以才搞不清
所以是不是用算的才正確勒?
 
應實際量測為準, 產品都會有+/- 誤差廠商一般都會標示最大值以保證其產品不會超出規格.且應會加某種負載下測試.
220V*0.8A=176W
176W*24H=4224W(一天的耗電量)
4224*30天=126720W
126720=126度
126*每度3元=每月378元 (夏季3.3元非夏季2.7元)
 
請教alan hung 你的iwaki 臥馬用在 幾尺缸?
 
你是要問阿忠還是我
我也有IWAKI 40RX
用在五呎缸
 
好像還要考慮功率因數
消耗功率(P)=電壓(V)*電流(I)*功率因數(cosθ)
理想消耗功率為0.8
一般高功率型的電器旁邊都會接一顆電容來改善虛功率,也就是說提高功率因數,
所以功率因數越高越省電
FYI
 
3相220V.與單向220V會有差嗎 : 依供電方式"配線不同",
三相電壓除了220伏,另有380/440/3300/5700供電方式,就依須求配線不同而已 都一樣,差別在能提供較大電流與穩定電壓,
基本上ㄧ般家用電源,有分單相110v和單相220v二種所謂~相數~是旋轉磁場的多寡,旋轉磁場又是從發電機的級數而決定的,單相就是發電機有兩個磁極,三相就有六個磁極, 使用三相電源(營業場所 )也就是能平衡供電, 因為有公因超前或落後的關係所以,使用三相電源也較省電.
( 設備的功率相同,用在不同電壓其所消耗功率也是相同,但唯一差別是用在不同電壓設備其功率因數會不同而產生功耗有點不同 )
單相三線式供電,負載不平衡時,會產生功率因數變差.(這是ㄧ般家庭較難避免)
配電線路裝設電容器以改善功率因數時,必須裝在設備端 ,否則當設備離線時又過度補償易產生功率因數超前, 而產生電壓過高致燒毀其它設備.
 