Julia 🏅🏅🔰 金幣 0 2004/04/19 #1 請問我的冷水機是"好幫手"1/2HP分離式溫控那一型, 發現溫控meter所顯示的溫度與水銀度計差二度, 不知是否有校正溫度sensor的方法, 或只有更換一途?
C cloud 🔰 金幣 0 2004/04/20 #6 隱藏鍵按約20秒後會出現F01 在按隱藏鍵會出現F02 按調整鍵,調整顯示溫差. F01是調整降溫溫差,出廠值是0.5度. 設成2度時,若將溫度設為25.9度,當水溫昇到28度時冷卻機啟動.
Julia 🏅🏅🔰 金幣 0 2004/04/20 #7 下面引用由cloud在 2004/04/20 11:19am 發表的內容: 隱藏鍵按約20秒後會出現F01 在按隱藏鍵會出現F02 按調整鍵,調整顯示溫差. F01是調整降溫溫差,出廠值是0.5度. ... 按一下展開…… 小楊兄, "隱藏鍵" 是指那個鍵呢? 因為人家在控制器上看到三角型向上及向下鍵吔?
下面引用由cloud在 2004/04/20 11:19am 發表的內容: 隱藏鍵按約20秒後會出現F01 在按隱藏鍵會出現F02 按調整鍵,調整顯示溫差. F01是調整降溫溫差,出廠值是0.5度. ... 按一下展開…… 小楊兄, "隱藏鍵" 是指那個鍵呢? 因為人家在控制器上看到三角型向上及向下鍵吔?
Julia 🏅🏅🔰 金幣 0 2004/04/20 #10 有感覺到了, 臭酸大你也是用這一的冷水機嗎? 一般都設几度呢? 溫差設几度比較恰當? 小楊兄, 再請問, 可以將F01調整降溫溫差改成2度嗎? 會不會差跟太大? 如果我設在25度且溫差2度, 那是不是溫度升到27度時才開始降溫, 降到25度就停下來? 再請問, 隱藏鍵的其他功能F03~F20是做啥麼設定呢? 有設定的說明書嗎?
有感覺到了, 臭酸大你也是用這一的冷水機嗎? 一般都設几度呢? 溫差設几度比較恰當? 小楊兄, 再請問, 可以將F01調整降溫溫差改成2度嗎? 會不會差跟太大? 如果我設在25度且溫差2度, 那是不是溫度升到27度時才開始降溫, 降到25度就停下來? 再請問, 隱藏鍵的其他功能F03~F20是做啥麼設定呢? 有設定的說明書嗎?
C cloud 🔰 金幣 0 2004/04/21 #12 下面引用由julia在 2004/04/20 09:44pm 發表的內容: 有感覺到了, 臭酸大你也是用這一的冷水機嗎? 一般都設几度呢? 溫差設几度比較恰當? 小楊兄, 再請問, 可以將F01調整降溫溫差改成2度嗎? 會不會差跟太大? 如果我設在25度且溫差2度, 那是不是溫度升到27度時才開始 ... 按一下展開…… 我的F01就是設在2度,溫度設在25.9度,當水溫昇到28度時,壓縮機開始啟動. 如果你的F01=2,溫度設在25度,當水溫昇到27.1度時,壓縮機開始啟動 當初賣我冷水機的店家也不願意告訴我怎麼調,最後是看到站上看到有人 有用相同的溫控(不同牌的冷水機)才知道如何調整. 要降幾度我也不知道,如果海水生物最佳的生活溫度是25~28度 那溫差調成3度也許可行,但是如果你水量少降溫快那就不太行了, 水量少-->昇溫快-->降溫也快,有些生物可能耐不住.
下面引用由julia在 2004/04/20 09:44pm 發表的內容: 有感覺到了, 臭酸大你也是用這一的冷水機嗎? 一般都設几度呢? 溫差設几度比較恰當? 小楊兄, 再請問, 可以將F01調整降溫溫差改成2度嗎? 會不會差跟太大? 如果我設在25度且溫差2度, 那是不是溫度升到27度時才開始 ... 按一下展開…… 我的F01就是設在2度,溫度設在25.9度,當水溫昇到28度時,壓縮機開始啟動. 如果你的F01=2,溫度設在25度,當水溫昇到27.1度時,壓縮機開始啟動 當初賣我冷水機的店家也不願意告訴我怎麼調,最後是看到站上看到有人 有用相同的溫控(不同牌的冷水機)才知道如何調整. 要降幾度我也不知道,如果海水生物最佳的生活溫度是25~28度 那溫差調成3度也許可行,但是如果你水量少降溫快那就不太行了, 水量少-->昇溫快-->降溫也快,有些生物可能耐不住.