Brick 🏆🏅🏅🏅 金幣 443 2004/09/11 #1 這是我家控溫的電路板, 最近溫度控制的不是很正常, 例如說: 原本溫控設定在27.5度, 當缸中的溫度計降到27度時, 他就會開啟加熱開關, 但現在變得不靈敏了, 變成必須把溫控設在29度, 當缸中的溫度計降到27度時,他才會開啟加熱, 請問是有可能哪一各部分老化或是故障了. 附註: 額外的發現, 當我旋轉調整下面紅色圈圈內橘色的設定, 他又變得比較正常.
這是我家控溫的電路板, 最近溫度控制的不是很正常, 例如說: 原本溫控設定在27.5度, 當缸中的溫度計降到27度時, 他就會開啟加熱開關, 但現在變得不靈敏了, 變成必須把溫控設在29度, 當缸中的溫度計降到27度時,他才會開啟加熱, 請問是有可能哪一各部分老化或是故障了. 附註: 額外的發現, 當我旋轉調整下面紅色圈圈內橘色的設定, 他又變得比較正常.
Y YSC 🏅🏅🏅 金幣 28 2004/09/11 #2 Brick 兄:就你所PO的電路板而言......是看不出有電子零件損壞的跡象 而你用"紅圈"所示的零件應該是一個可調式電阻....也是板中唯一可調整的 正如你所言...調整它就能改善靈敏度了..... 不過它的調整必須小心.....當調到你滿意的時候....記得多觀察幾天 以免造成誤動作!!! 供參考囉..............
Brick 兄:就你所PO的電路板而言......是看不出有電子零件損壞的跡象 而你用"紅圈"所示的零件應該是一個可調式電阻....也是板中唯一可調整的 正如你所言...調整它就能改善靈敏度了..... 不過它的調整必須小心.....當調到你滿意的時候....記得多觀察幾天 以免造成誤動作!!! 供參考囉..............