O opt2007 🔰 金幣 0 2008/05/29 #1 想請教各位魚友前輩~ 小弟入手一台水族先生1/6p冷卻機 使用上有些小問題 想跟前輩們請教 1.小弟缸水量約90L上下 冷卻機水溫設定在25度 此款冷卻機 是不是在魚缸溫度超過27度才會啟動?? 還有 缸裡水溫要從27度打到25度 竟然要好幾個小時....想想電費會嚇死人 想請問前輩們 小弟該怎麼做才比較好??PS 現在冷卻機是用一顆水族先生Mr.Aqua《MA-1300圓桶過濾器》在推 2. 此款冷卻機 有前輩有辦法可以改外置控溫嗎?? 麻煩前輩們指教~~謝謝~
想請教各位魚友前輩~ 小弟入手一台水族先生1/6p冷卻機 使用上有些小問題 想跟前輩們請教 1.小弟缸水量約90L上下 冷卻機水溫設定在25度 此款冷卻機 是不是在魚缸溫度超過27度才會啟動?? 還有 缸裡水溫要從27度打到25度 竟然要好幾個小時....想想電費會嚇死人 想請問前輩們 小弟該怎麼做才比較好??PS 現在冷卻機是用一顆水族先生Mr.Aqua《MA-1300圓桶過濾器》在推 2. 此款冷卻機 有前輩有辦法可以改外置控溫嗎?? 麻煩前輩們指教~~謝謝~
T t821611 🏅🔰🔰 金幣 0 2008/05/29 #3 1-先拆外殼..2-啟動..3-目測銅管(靠冷卻端)是否結霜..4-拿勾表(電表)查一下運轉電流多大(看是否與機組標示有很大落差).. 如果結霜=冷媒洩漏~先抓漏補洞再填補冷媒..電流過高=負載過大=壓縮機快掛點了..如果是感溫的問題~原則上會走走停停加溫差很大~所以感溫問題先丟一邊~先查系統
1-先拆外殼..2-啟動..3-目測銅管(靠冷卻端)是否結霜..4-拿勾表(電表)查一下運轉電流多大(看是否與機組標示有很大落差).. 如果結霜=冷媒洩漏~先抓漏補洞再填補冷媒..電流過高=負載過大=壓縮機快掛點了..如果是感溫的問題~原則上會走走停停加溫差很大~所以感溫問題先丟一邊~先查系統