C ccoocc 🔰🔰 金幣 200 2023/04/23 #1 請問我的冷水機TK150建議最小水流量400L/H 它只建議最小流量,是表示馬達流量越大越好嗎? 如果我用200L/H或800L/H的馬達去推 會有什麼不同的效果或影響嗎?
Lee79 🏅🏅🏅🏅 金幣 3,306 2023/04/23 #3 ccoocc 說: 請問我的冷水機TK150建議最小水流量400L/H 它只建議最小流量,是表示馬達流量越大越好嗎? 如果我用200L/H或800L/H的馬達去推 會有什麼不同的效果或影響嗎? 按一下展開…… 流量越大,冷水出水溫度越高 流量越低,冷水出水溫度越低 理論上只要在規格流量內,流量高低影響冷卻降溫的速度差異不大,因為主機能力是一樣的 個人覺得流量稍大一點沒關係,冷水溫度太低有時候直衝入主缸容易造成局部低溫 以您的例子,就不要選低於規格低標400l/h的水泵 但須注意買水泵時,容易規格不準,水泵標示的規格打個7折應該差不多是實際的流量
ccoocc 說: 請問我的冷水機TK150建議最小水流量400L/H 它只建議最小流量,是表示馬達流量越大越好嗎? 如果我用200L/H或800L/H的馬達去推 會有什麼不同的效果或影響嗎? 按一下展開…… 流量越大,冷水出水溫度越高 流量越低,冷水出水溫度越低 理論上只要在規格流量內,流量高低影響冷卻降溫的速度差異不大,因為主機能力是一樣的 個人覺得流量稍大一點沒關係,冷水溫度太低有時候直衝入主缸容易造成局部低溫 以您的例子,就不要選低於規格低標400l/h的水泵 但須注意買水泵時,容易規格不準,水泵標示的規格打個7折應該差不多是實際的流量